При подключении трехфазного счетчика ноль строго необходимо на счетчик кидать, а потом уже на нулевую колодку?иди можно ноль посадить на колодку а от нее кидать на счетчик?
по идее без разницы, ноль до счётчика откуда идёт?
Электромонтёр
13.9.2020, 7:17
А электрики-пломбировщики разве опломбируют с такими отводками на колодки?
Счетчик должен подключаться по схеме, что под крышкой. Проводники должны недоступны для действий, вызывающих нарушение правильности учёта.
Обсуждение методов хищения - недопустимая тема на этом форуме.
Цитата(Петя @ 12.9.2020, 23:45)

При подключении трехфазного счетчика ноль строго необходимо на счетчик кидать, а потом уже на нулевую колодку?иди можно ноль посадить на колодку а от нее кидать на счетчик?
Для правильного направления разговора сообщите, что за ноль у вас. Это нейтральный проводник (N) или совмещенный проводник (PEN). Вообще-то есть ГОСТы на щитовую продукцию с приведенными схемами подключения приборов учета.
Это нейтральный проводник (N)
Цитата(Гость @ 13.9.2020, 11:07)

Это нейтральный проводник (N)
Тогда первый вариант. Смысла в соединении с колодкой (шинкой) до счётчика никакого.
Гость_Пётр_*
13.9.2020, 13:42
Является ли это грубым нарушением или нет ( в случае когда нейтраль на колодку а с нее на счетчик)? Не влияет это на учёт?
По моему личному бесполезному мнению, пропускать ноль через счётчик - волюнтаризм. За исключением тех случаев, когда это специальное требование. Подходит только к однофазным счётчикам.
Чем больше контактных соединений - тем ниже надёжность.
Не приходилось видеть горелых (по причине худого контакта) счётчиков прямого включения?