Гость_павел_*
На территории предприятия имеется своя подстанция оборудованная 2-я трансформаторами 10/0,4кВ, ТП имеет 2-а независимых ввода 10 кВ от РП ( т.к потребитель 2 группы), при отсутствии напряжения на 1-м вводе производится переключение в ручном режиме на 2-й ввод.На предприятии согласно штатного расписания 1энергетик,1электрик. В следствие того, что кабеля проложены давно, они часто выходят из строя ( пробои изоляции)электротехническому персоналу ежедневно приходится проверять УВН наличие напряжения на 2-м вводе.
Вопрос : 1.проверяя ежедневно наличие напряжение УВН – выписывается наряд задание?
2. энергетик выписывая наряд совмещает обязанности допускающего и производителя работ ( 2 члена бригады энергетик 5гр. и электрик 5 гр)- в дальнейшем кто - то из них проверяет УВН наличие напряжения или производят обслуживание ТП ( чистка изоляторов)-это нормально ( именно совмещение выдающего наряд, допускающего, производителя работ- или должно быть 2 электрика и 1 выписывающий наряд и он же допускающий.
(а может ли энергетик выписывающий наряд допуск и производитель работ, а электрик допускающий и производитель работ.
Сунцов Денис
19.2. В РУ проверять отсутствие напряжения разрешается одному работнику из числа оперативного персонала, имеющему группу IV, - в электроустановках напряжением выше 1000 В, и имеющему группу III в электроустановках напряжением до 1000 В.

т.е если других работ не планируется, НД не имеет смысла.

вдвоем по НД при отсутствии 3-го работать по фен-шую никак не получится.
"минимальным" будет нарушение, если производитель будет допускающим (разрешено), выдающий - член бригады (не запрещено)
Гость
Сунцов Денис,
Благодарю а произвести переключения т.е выключить 1 выключатель нагрузки и включить другой- уже строго по наряду в 2
Костян челябинский
Как вы пятую группу получили при таких знаниях? С каких пор оперативные переключения оформляют нарядом допуском? Срочно на пересдачу
Гость_павел_*
Костян челябинский,
а почему Вы думаете энергетик я (везде вот такие лезут умники)

Цитата(Sam @ 7.6.2011, 7:19) *
по переключениям ПОТРм еще посмотреть можно, пункты не помню сейчас. Но бригада из двух человек. 100% плюс логика - во-1 двое для того чтобы была возможность предотвратить ошибку. во -2 если что то вдруг случилось второй може спасти первого.


Цитата(Костян челябинский @ 11.8.2020, 8:38) *
Как вы пятую группу получили при таких знаниях? С каких пор оперативные переключения оформляют нарядом допуском? Срочно на пересдачу

энергетик и электрик не дежурят на этой ТП как оперативный персонал, а по большому счету занимаются другими работами предприятия.
Roman D
Цитата(Гость @ 11.8.2020, 8:17) *
произвести переключения т.е выключить 1 выключатель нагрузки и включить другой- уже строго по наряду в 2

В данном случае производятся не работы, а оперативные переключения; причём для ликвидации аварии (погасание одного ввода). Ясный пень, что автоматики нет (видимо, экономия на ВВ).
Переключения осуществляются по бланку переключений. Иначе сдуру можно и буй сломать.
Здесь действует не наряд, а диспечерское распоряжение, или кто там имеет там на это право; здесь же видимо - кто первый одел халат, тот и доктор. icon_wink.gif

Ознакомьтесь с термином "Оперативное управление электроустановками", кто им занимается и кто имеет право.
Есть инструкции по производству оперативных переключений; ПУЭ, ПТЭ и что там ещё.
Костян челябинский
Цитата(Гость @ 11.8.2020, 11:15) *
Костян челябинский,
а почему Вы думаете энергетик я (везде вот такие лезут умники)

Потому что судя по вопросам вы либо энергетик либо монтёр. И тот и другой с пятой группой. И при этом задаёте вопросы прямо как в билете

Цитата(Гость_павел_* @ 11.8.2020, 11:32) *
энергетик и электрик не дежурят на этой ТП как оперативный персонал, а по большому счету занимаются другими работами предприятия.

И что? Прав оперативного персонала из-за этого у них кто-то отобрал?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.