На территории предприятия имеется своя подстанция оборудованная 2-я трансформаторами 10/0,4кВ, ТП имеет 2-а независимых ввода 10 кВ от РП ( т.к потребитель 2 группы), при отсутствии напряжения на 1-м вводе производится переключение в ручном режиме на 2-й ввод.На предприятии согласно штатного расписания 1энергетик,1электрик. В следствие того, что кабеля проложены давно, они часто выходят из строя ( пробои изоляции)электротехническому персоналу ежедневно приходится проверять УВН наличие напряжения на 2-м вводе.
Вопрос : 1.проверяя ежедневно наличие напряжение УВН – выписывается наряд задание? 2. энергетик выписывая наряд совмещает обязанности допускающего и производителя работ ( 2 члена бригады энергетик 5гр. и электрик 5 гр)- в дальнейшем кто - то из них проверяет УВН наличие напряжения или производят обслуживание ТП ( чистка изоляторов)-это нормально ( именно совмещение выдающего наряд, допускающего, производителя работ- или должно быть 2 электрика и 1 выписывающий наряд и он же допускающий. (а может ли энергетик выписывающий наряд допуск и производитель работ, а электрик допускающий и производитель работ. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2062 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
19.2. В РУ проверять отсутствие напряжения разрешается одному работнику из числа оперативного персонала, имеющему группу IV, - в электроустановках напряжением выше 1000 В, и имеющему группу III в электроустановках напряжением до 1000 В.
т.е если других работ не планируется, НД не имеет смысла. вдвоем по НД при отсутствии 3-го работать по фен-шую никак не получится. "минимальным" будет нарушение, если производитель будет допускающим (разрешено), выдающий - член бригады (не запрещено) Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 11.8.2020, 7:40 |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Сунцов Денис,
Благодарю а произвести переключения т.е выключить 1 выключатель нагрузки и включить другой- уже строго по наряду в 2 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Как вы пятую группу получили при таких знаниях? С каких пор оперативные переключения оформляют нарядом допуском? Срочно на пересдачу
-------------------- |
![]() |
|
|
Гость_Гость_павел_*_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Костян челябинский,
а почему Вы думаете энергетик я (везде вот такие лезут умники) по переключениям ПОТРм еще посмотреть можно, пункты не помню сейчас. Но бригада из двух человек. 100% плюс логика - во-1 двое для того чтобы была возможность предотвратить ошибку. во -2 если что то вдруг случилось второй може спасти первого. Как вы пятую группу получили при таких знаниях? С каких пор оперативные переключения оформляют нарядом допуском? Срочно на пересдачу энергетик и электрик не дежурят на этой ТП как оперативный персонал, а по большому счету занимаются другими работами предприятия. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11178 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
произвести переключения т.е выключить 1 выключатель нагрузки и включить другой- уже строго по наряду в 2 В данном случае производятся не работы, а оперативные переключения; причём для ликвидации аварии (погасание одного ввода). Ясный пень, что автоматики нет (видимо, экономия на ВВ). Переключения осуществляются по бланку переключений. Иначе сдуру можно и буй сломать. Здесь действует не наряд, а диспечерское распоряжение, или кто там имеет там на это право; здесь же видимо - кто первый одел халат, тот и доктор. ![]() Ознакомьтесь с термином "Оперативное управление электроустановками", кто им занимается и кто имеет право. Есть инструкции по производству оперативных переключений; ПУЭ, ПТЭ и что там ещё. Сообщение отредактировал Roman D - 11.8.2020, 9:47 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Костян челябинский, а почему Вы думаете энергетик я (везде вот такие лезут умники) Потому что судя по вопросам вы либо энергетик либо монтёр. И тот и другой с пятой группой. И при этом задаёте вопросы прямо как в билете энергетик и электрик не дежурят на этой ТП как оперативный персонал, а по большому счету занимаются другими работами предприятия. И что? Прав оперативного персонала из-за этого у них кто-то отобрал? -------------------- |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |