Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Загорелся выключатель света.
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Курилка


Shura_with_KINEF
Сегодня ночью в производственном корпусе в помещении приёма пищи сработала противопожарная сигнализация. Загорелся огнём оставленный включенным выключатель света. Нагрузка 6 люминесцентных светильников 4*18, т.е. 480 Вт, соответственно ток в пределах 2,1-2,2 А. Выключатель на 6А для ламп накаливания, соответственно для люминесцентных в два раза меньше, т.е. ток нагрузки ниже допустимого. Поставили новый выключатель, все светильники светят.
Понятно, что из-за нагара на контактах увеличилось сопротивление, а то и искрение было, нагрев и дальше по плану.
Вопрос: - Что написать в акте расследования ициндента, чтоб поменьше прилетело и ответственным за пож.безопасность и мне до кучи? icon_biggrin.gif
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла

На первом фото наружность выключателя и его внутренности.
с2н5он
если документов на него нет - пишите заводской брак
Олега
Цитата(Shura_with_KINEF @ 15.7.2020, 23:50) *
Что написать в акте расследования ициндента, чтоб поменьше прилетело и ответственным за пож.безопасность и мне до кучи? icon_biggrin.gif
В практике был такой случай, с двумя светильниками. Выключатель Макел, как я понял под контакт попала смазка, а это заводской дефект.
-Mike-
Вскрывал плохо работающие выключатели. Как правило кривые детали и, соответственно, точка эл. контакта уровня долей миллиметра. Здесь и при одной подключённой светодиодной лампы нагреется, окислится, ещё больше нагреется,.. А корпус то пластиковый!
И интересно, что эта проблема заложена при изготовлении. Я бы обязал изготовителей все коммутирующие эл. узлы крепить через несгораемые вставки-детали: керамика, слюда,...
Олега
Цитата(Shura_with_KINEF @ 15.7.2020, 23:50) *
Нагрузка 6 люминесцентных светильников 4*18, т.е. 480 Вт, соответственно ток в пределах 2,1-2,2 А.
+ реактивка, + переходные процессы
Shura_with_KINEF
с2н5он, Олега, спасибо.
В общем написал так:
Цитата
Причины инцидента: нагрев выше допустимого контактной группы выключателя с последующим возгоранием пластмассового корпуса выключателя. Ток через выключатель был ниже допустимого, светильники исправны. Перегрев контактной группы мог произойти:
- попадания волокон минераловатного утеплителя, заводской смазки между контактами,
- брака выключателя,
- образования нагара на контактных поверхностях.
с2н5он
Цитата(Shura_with_KINEF @ 16.7.2020, 8:53) *
- брака выключателя

брака контактов выключателя
Shura_with_KINEF
Цитата(Олега @ 16.7.2020, 8:48) *
+ реактивка, + переходные процессы
Ну Олег, ток 50% от нагрузки в виде ламп накаливания видимо и учитывает это.
Олега
Не понял, причем тут лампы накаливания. "18 Вт" это активная мощность ЛЛ. А светильник имеет реактивку, хоть с ПРА, хоть с ЭПРА. И кратность пускового тока ЛЛ 1,5.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Цитата(Shura_with_KINEF @ 16.7.2020, 8:53) *
попадания волокон .., .. смазки ..
"Обнаружена жареная тушка таракана средних размеров.." ))
Roman D
Цитата(Олега @ 16.7.2020, 8:11) *
"Обнаружена жареная тушка таракана средних размеров.." ))

Очень даже реальная причина.
Что там за провод? Медный многопроволочный +
Электромонтёр
Цитата
- попадания волокон минераловатного утеплителя, заводской смазки между контактами,
- брака выключателя,
- образования нагара на контактных поверхностях.
Желательно выбрать чтото одно а так получается чистое гадание.
Shura_with_KINEF
Цитата(Электромонтёр @ 16.7.2020, 11:35) *
Желательно выбрать чтото одно а так получается чистое гадание.

На первом фото, ниже белой рамки, чёрная обгорелая тушка выключателя. Что там разберёшь, пускай пожарные сами выбирают.
Кабель ВВГнг, стена гипрок с минераловатными матами без пароизоляции. Надо отдать должное, потухло само.
Сунцов Денис
В светильниках 4х18 с дросселями на входе стоит "косинусный" конденсатор 4 мкФ. От них повышенное искрение при включении (специально опыты делал, после жалобы одного заказчика на искры в выключателе, питалось 8-10 светильников, выкусил все, искрение в разы уменьшилось)
Иногда просто дохнет. Если АВ дубовый, со спецэффектами.


Dimka1
Цитата(Shura_with_KINEF @ 16.7.2020, 12:23) *
На первом фото, ниже белой рамки, чёрная обгорелая тушка выключателя.


возьмите такой же и попробуйте зажигалкой поджечь. Горит?
Shura_with_KINEF
icon_rolleyes.gif А где ж его взять? Пять лет уж прошло как контора монтажная сделала и уехала. Этот был украинский, а у меня на складе только Легранд. Рамка с клавишами от этого же выключателя и не горит и не плавится, сгорели внутренности и пластиковая коробка под установочные изделия, обуглились жилы кабеля до оболочки.
чукча
Цитата(Олега @ 16.7.2020, 9:11) *
А светильник имеет реактивку, хоть с ПРА, хоть с ЭПРА.

Точнее, с ЭПРА реактивки нету, там гармоники тока.
Олега
Цитата(чукча @ 18.7.2020, 3:54) *
Точнее, с ЭПРА реактивки нету, там гармоники тока.
Согласный, хотя не так чтобы совсем нету.. нелинейная мелочь в фильтрах стоит. С практической стороны без разницы - на контактах "шкворчит", факт.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.