Сегодня ночью в производственном корпусе в помещении приёма пищи сработала противопожарная сигнализация. Загорелся огнём оставленный включенным выключатель света. Нагрузка 6 люминесцентных светильников 4*18, т.е. 480 Вт, соответственно ток в пределах 2,1-2,2 А. Выключатель на 6А для ламп накаливания, соответственно для люминесцентных в два раза меньше, т.е. ток нагрузки ниже допустимого. Поставили новый выключатель, все светильники светят.
Понятно, что из-за нагара на контактах увеличилось сопротивление, а то и искрение было, нагрев и дальше по плану. Вопрос: - Что написать в акте расследования ициндента, чтоб поменьше прилетело и ответственным за пож.безопасность и мне до кучи? ![]() На первом фото наружность выключателя и его внутренности. -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |