Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Стандарт напряжений, отклонения напряжения.
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Электроснабжение, общие вопросы


b15h0p
Добрый день.
Возник вопрос по качеству электроэнергии для обычных (бытовых) потребителей.
Есть ГОСТ 32144-2013 "Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения",
в п. 4.2.2
... В электрических сетях низкого напряжения стандартное номинальное напряжение электропитания Uном равно 220В.....
...установлены следующие нормы: положительные и отрицательные отклонения напряжения в точке передачи электрической энергии не должны превышать 10% номинального....

ГОСТ 29322-2014 Напряжения стандартные
п. 3 Стандартные напряжения
3.1 Системы и электрооборудование переменного тока с номинальным напряжением от 100 до 1000 В включительно
Таблица №1
Для 50 Гц смотрим:
230/400 с сноской, читаем сноску - Значение 230/400 В является результатом эволюции систем 220/380 В и 240/415 В, которые завершили использовать в Европе и во многих других странах. Однако системы 220/380 В и 240/415 В до сих пор продолжают применять.

Так теперь вопрос: от какого напряжения мне отталкиваться, чтобы понять, сколько у меня может быть в МАКСИМАЛЬНО розетке? 242В или 253В ?
Constantin_Logan
253
b15h0p
Цитата(Constantin_Logan @ 14.7.2020, 10:01) *
253

Обоснуйте.
Электромонтёр
Экзаменатор? ))
с2н5он
Цитата(b15h0p @ 14.7.2020, 9:56) *
Так теперь вопрос: от какого напряжения мне отталкиваться

какое в договоре на поставку
b15h0p
Скачал типовой договор с Мосэнергосбыт:
п.1.3.
"1.3. Качество поставляемой в соответствии с настоящим Договором электрической энергии в точках поставки должно соответствовать требованиям технических регламентов.
В случае отклонения показателей качества электрической энергии от требований, указанных в предыдущем абзаце, МЭС совместно с Абонентом и сетевой организацией в десятидневный срок с момента требования МЭС, сетевой организации или Абонента организовывают проверку и анализ показателей качества электрической энергии с оформлением результатов в соответствующем акте (протоколе измерений)."

Вот и нет там ничего.
-Mike-
Цитата(b15h0p @ 14.7.2020, 12:56) *
Значение 230/400 В является результатом эволюции систем 220/380 В и 240/415 В, которые завершили использовать в Европе и во многих других странах. Однако системы 220/380 В и 240/415 В до сих пор продолжают применять.

Так теперь вопрос: от какого напряжения мне отталкиваться, чтобы понять, сколько у меня может быть в МАКСИМАЛЬНО розетке? 242В или 253В ?

Эволюция в нашей стране - медленная и не равномерная. Ориентируйтесь на номинал 230В. Пропишется в договоре номинальное напряжение, а через год-два возможно модернизируют оборудование, все договора опять переписывать... Поэтому и не пишут в них из-за неопределённости.
Ant29
Цитата(с2н5он @ 14.7.2020, 12:18) *
какое в договоре на поставку


Не соглашусь с такой позицией. Если договор с ГП, то по-фигу, что там написано. Договор энергоснабжения публичный, и все что в нем не соответствует действующему законодательству не обязательно.

Сам стал придерживаться ГОСТ 2014, если в нем есть противоречия с 2013
с2н5он
Цитата(b15h0p @ 14.7.2020, 13:28) *
Скачал типовой договор с Мосэнергосбыт:

обычно это прописывается в Актах, которые идут к договору, например при новом подключении в АКТе об осуществлении технологического присоединения, можете кстати запросить его

Цитата(Ant29 @ 14.7.2020, 15:26) *
и все что в нем не соответствует действующему законодательству не обязательно.

а в данном случае что не соответствует? 220 или 230?

Цитата(Ant29 @ 14.7.2020, 15:26) *
Сам стал придерживаться ГОСТ 2014

на основании чего, даты?
___VITOS___
В 2013 году схожая тема была icon_biggrin.gif
Итак, прошло семь лет, а воз и ныне там =)))
с2н5он
да и не только в 2013
Ant29
Цитата(с2н5он @ 14.7.2020, 21:23) *
а в данном случае что не соответствует? 220 или 230?


на основании чего, даты?

220
Да, даты. Хоть какая-то логика)
Я бы и сам не против, если в наших нтд была однозначность. Но не в нашей стране

Цитата(с2н5он @ 15.7.2020, 0:09) *
да и не только в 2013

Бесконечная тема
Constantin_Logan
Цитата(b15h0p @ 14.7.2020, 11:21) *
Обоснуйте.

ГОСТ 29322-2014

29322-92 было также
с2н5он
Цитата(Ant29 @ 15.7.2020, 0:11) *
220

т.е. 253 В. Вас устраивают?
Гость сочувствующий
Цитата(b15h0p @ 14.7.2020, 9:56) *
...
Так теперь вопрос: от какого напряжения мне отталкиваться, чтобы понять, сколько у меня может быть в МАКСИМАЛЬНО розетке? 242В или 253В ?

Может быть и 390 Вольт, при отгорании "ноля". И какая разница, 242 или 253? Холодильник, стиралка, посудомойка и прочие электроприборы работают нормально? А контролировать напряжение постоянно - садо- мазо ...
Ant29
Цитата(с2н5он @ 15.7.2020, 7:31) *
т.е. 253 В. Вас устраивают?

Да. Как и 440
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.