![]() Стандарт напряжений, отклонения напряжения. , Вопрос по ГОСТам? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Стандарт напряжений, отклонения напряжения. , Вопрос по ГОСТам? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 16.2.2016 Пользователь №: 48358 ![]() |
Добрый день.
Возник вопрос по качеству электроэнергии для обычных (бытовых) потребителей. Есть ГОСТ 32144-2013 "Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения", в п. 4.2.2 ... В электрических сетях низкого напряжения стандартное номинальное напряжение электропитания Uном равно 220В..... ...установлены следующие нормы: положительные и отрицательные отклонения напряжения в точке передачи электрической энергии не должны превышать 10% номинального.... ГОСТ 29322-2014 Напряжения стандартные п. 3 Стандартные напряжения 3.1 Системы и электрооборудование переменного тока с номинальным напряжением от 100 до 1000 В включительно Таблица №1 Для 50 Гц смотрим: 230/400 с сноской, читаем сноску - Значение 230/400 В является результатом эволюции систем 220/380 В и 240/415 В, которые завершили использовать в Европе и во многих других странах. Однако системы 220/380 В и 240/415 В до сих пор продолжают применять. Так теперь вопрос: от какого напряжения мне отталкиваться, чтобы понять, сколько у меня может быть в МАКСИМАЛЬНО розетке? 242В или 253В ? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 4.4.2013 Пользователь №: 32142 ![]() |
253
-------------------- УПНР, специалист ОВКВ
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 16.2.2016 Пользователь №: 48358 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Экзаменатор? ))
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23068 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Так теперь вопрос: от какого напряжения мне отталкиваться какое в договоре на поставку -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 16.2.2016 Пользователь №: 48358 ![]() |
Скачал типовой договор с Мосэнергосбыт:
п.1.3. "1.3. Качество поставляемой в соответствии с настоящим Договором электрической энергии в точках поставки должно соответствовать требованиям технических регламентов. В случае отклонения показателей качества электрической энергии от требований, указанных в предыдущем абзаце, МЭС совместно с Абонентом и сетевой организацией в десятидневный срок с момента требования МЭС, сетевой организации или Абонента организовывают проверку и анализ показателей качества электрической энергии с оформлением результатов в соответствующем акте (протоколе измерений)." Вот и нет там ничего. Сообщение отредактировал b15h0p - 14.7.2020, 13:29 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1066 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Значение 230/400 В является результатом эволюции систем 220/380 В и 240/415 В, которые завершили использовать в Европе и во многих других странах. Однако системы 220/380 В и 240/415 В до сих пор продолжают применять. Так теперь вопрос: от какого напряжения мне отталкиваться, чтобы понять, сколько у меня может быть в МАКСИМАЛЬНО розетке? 242В или 253В ? Эволюция в нашей стране - медленная и не равномерная. Ориентируйтесь на номинал 230В. Пропишется в договоре номинальное напряжение, а через год-два возможно модернизируют оборудование, все договора опять переписывать... Поэтому и не пишут в них из-за неопределённости. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 673 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
какое в договоре на поставку Не соглашусь с такой позицией. Если договор с ГП, то по-фигу, что там написано. Договор энергоснабжения публичный, и все что в нем не соответствует действующему законодательству не обязательно. Сам стал придерживаться ГОСТ 2014, если в нем есть противоречия с 2013 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23068 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Скачал типовой договор с Мосэнергосбыт: обычно это прописывается в Актах, которые идут к договору, например при новом подключении в АКТе об осуществлении технологического присоединения, можете кстати запросить его и все что в нем не соответствует действующему законодательству не обязательно. а в данном случае что не соответствует? 220 или 230? Сам стал придерживаться ГОСТ 2014 на основании чего, даты? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
В 2013 году схожая тема была
![]() Итак, прошло семь лет, а воз и ныне там =))) |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23068 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
да и не только в 2013
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 673 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 4.4.2013 Пользователь №: 32142 ![]() |
-------------------- УПНР, специалист ОВКВ
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23068 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
... Так теперь вопрос: от какого напряжения мне отталкиваться, чтобы понять, сколько у меня может быть в МАКСИМАЛЬНО розетке? 242В или 253В ? Может быть и 390 Вольт, при отгорании "ноля". И какая разница, 242 или 253? Холодильник, стиралка, посудомойка и прочие электроприборы работают нормально? А контролировать напряжение постоянно - садо- мазо ... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 673 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |