Здравствуйте.У нас агрохолдинг, есть несколько объектов расположенных относительно далеко друг от друга. На одном из объектов по договору с энергоснабжающей организацией максимальная разрешенная мощность потребителя 50кВт. Мы мощность немного превысили(где-то на 1кВт), но собираемся добавлять туда еще электроустановки. Вопросов несколько: 1, Зачем устанавливают лимит на мощность потребителя?. 2, Что нужно делать в этой ситуации? 3.И как определить выдержит ли трансформатор( он у нас на балансе) такую нагрузку?
1. чтобы не спалить питающий Вас трансформатор (не ваш, выше), линии и т.д.
2. подать заявку на увеличение мощности в сетевую организацию
3. сравнить нужную вам мощность с мощностью вашего трансформатора
0. Заиметь нормального энергетика для вашего агрохолдинга
Нормального энергетика тяжело заиметь. Разъясните мне, общая мощность всех электродвигателей на объекте 68квт(работать они будут почти 7 часов в сутки, одновременно), трансформатор питающий это здание на 63кВА, что нужно делать? Нужно покупать новый трансформатор или же этот трансформатор можно как то усилить? И нужно ли уведомлять какие нибудь инстанции об этом, если трансформатор у нас на балансе?
0. Ваше хозяйство обязано иметь энергетика. Вот прям реально - обязано. Об этом говорят ПТЭЭП.
1. 68 кВт двигателей примерно соответствует 85 кВА - это больше, чем 63 кВА. Соответственно, ваш трансформатор работает с перегрузом.
2. Усилить трансформатор невозможно. Тут или еще один трансформатор ставить для того, чтобы покрыть недостающие мощности, либо менять существующий на более мощный. И вы этого сделать не сможете, ведь у вас сетевая организация спросит: а где ваш главный энергетик (ответственный за электрохозяйство)? Разговаривать будем только с ним.
3. Просто так поменять - нельзя, как было сказано раньше. Необходимо подавать заявку на увеличение мощности.
У вас уже сейчас идет превышение ( примерно 80 кВА), а еще будете добавлять.
http://mmps.ru/info6
Цитата(eugevict @ 3.7.2020, 17:17)

У вас уже сейчас идет превышение
Вы видите фактическую мощность у ТС?
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 3.7.2020, 14:10)

еще собираются добавлять потребителей
сколько?
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 3.7.2020, 14:10)

общая мощность всех электродвигателей
как считали?
пысы: темы не дублируем и тема перенесена
Цитата(с2н5он @ 3.7.2020, 17:49)

Вы видите фактическую мощность у ТС?
Вижу сколько написано, за соответствие отвечает ТС.
косинус у ТС тоже написан?
Косинус взят 0,85, поэтому и написано - примерно.
Цитата(Гость @ 3.7.2020, 13:44)

Нормального энергетика тяжело заиметь...
Жаба - самый страшный зверь..
Гость_Заглянувший
6.7.2020, 13:09
Напишите заявку на увеличение выделенной для вас мощности и поставьте ещё 1 трансформатор перед этим обязательно изучив параллельную работу трансформаторов всё. Ну и желательно перепроверьте обвязку линий(защиту) и кабели(провода) чтобы всё соответствовало новым номиналам.