Превысили мощность потребителя |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Превысили мощность потребителя |
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
2.7.2020, 15:07
Сообщение
#1
|
Гости |
Здравствуйте.У нас агрохолдинг, есть несколько объектов расположенных относительно далеко друг от друга. На одном из объектов по договору с энергоснабжающей организацией максимальная разрешенная мощность потребителя 50кВт. Мы мощность немного превысили(где-то на 1кВт), но собираемся добавлять туда еще электроустановки. Вопросов несколько: 1, Зачем устанавливают лимит на мощность потребителя?. 2, Что нужно делать в этой ситуации? 3.И как определить выдержит ли трансформатор( он у нас на балансе) такую нагрузку?
|
|
|
|
2.7.2020, 17:16
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
1. чтобы не спалить питающий Вас трансформатор (не ваш, выше), линии и т.д.
2. подать заявку на увеличение мощности в сетевую организацию 3. сравнить нужную вам мощность с мощностью вашего трансформатора -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
2.7.2020, 17:38
Сообщение
#3
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
0. Заиметь нормального энергетика для вашего агрохолдинга
-------------------- |
|
|
Гость_Гость_* |
3.7.2020, 13:44
Сообщение
#4
|
Гости |
Нормального энергетика тяжело заиметь. Разъясните мне, общая мощность всех электродвигателей на объекте 68квт(работать они будут почти 7 часов в сутки, одновременно), трансформатор питающий это здание на 63кВА, что нужно делать? Нужно покупать новый трансформатор или же этот трансформатор можно как то усилить? И нужно ли уведомлять какие нибудь инстанции об этом, если трансформатор у нас на балансе?
|
|
|
|
3.7.2020, 14:32
Сообщение
#5
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
0. Ваше хозяйство обязано иметь энергетика. Вот прям реально - обязано. Об этом говорят ПТЭЭП.
1. 68 кВт двигателей примерно соответствует 85 кВА - это больше, чем 63 кВА. Соответственно, ваш трансформатор работает с перегрузом. 2. Усилить трансформатор невозможно. Тут или еще один трансформатор ставить для того, чтобы покрыть недостающие мощности, либо менять существующий на более мощный. И вы этого сделать не сможете, ведь у вас сетевая организация спросит: а где ваш главный энергетик (ответственный за электрохозяйство)? Разговаривать будем только с ним. 3. Просто так поменять - нельзя, как было сказано раньше. Необходимо подавать заявку на увеличение мощности. -------------------- |
|
|
3.7.2020, 17:17
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2300 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
|
|
|
3.7.2020, 17:49
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
У вас уже сейчас идет превышение Вы видите фактическую мощность у ТС? еще собираются добавлять потребителей сколько? общая мощность всех электродвигателей как считали? пысы: темы не дублируем и тема перенесена -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
3.7.2020, 18:45
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2300 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
|
|
|
3.7.2020, 19:35
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
косинус у ТС тоже написан?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
3.7.2020, 19:46
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2300 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Косинус взят 0,85, поэтому и написано - примерно. |
|
|
|
3.7.2020, 20:00
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
Нормального энергетика тяжело заиметь... Жаба - самый страшный зверь.. -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
6.7.2020, 13:09
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 30.6.2020 Пользователь №: 57383 |
Напишите заявку на увеличение выделенной для вас мощности и поставьте ещё 1 трансформатор перед этим обязательно изучив параллельную работу трансформаторов всё. Ну и желательно перепроверьте обвязку линий(защиту) и кабели(провода) чтобы всё соответствовало новым номиналам.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 7.5.2024, 17:15 |
|