Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 2.7.2020, 15:07
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте.У нас агрохолдинг, есть несколько объектов расположенных относительно далеко друг от друга. На одном из объектов по договору с энергоснабжающей организацией максимальная разрешенная мощность потребителя 50кВт. Мы мощность немного превысили(где-то на 1кВт), но собираемся добавлять туда еще электроустановки. Вопросов несколько: 1, Зачем устанавливают лимит на мощность потребителя?. 2, Что нужно делать в этой ситуации? 3.И как определить выдержит ли трансформатор( он у нас на балансе) такую нагрузку?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 2.7.2020, 17:16
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



1. чтобы не спалить питающий Вас трансформатор (не ваш, выше), линии и т.д.
2. подать заявку на увеличение мощности в сетевую организацию
3. сравнить нужную вам мощность с мощностью вашего трансформатора


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 2.7.2020, 17:38
Сообщение #3


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



0. Заиметь нормального энергетика для вашего агрохолдинга


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 3.7.2020, 13:44
Сообщение #4





Гости






Нормального энергетика тяжело заиметь. Разъясните мне, общая мощность всех электродвигателей на объекте 68квт(работать они будут почти 7 часов в сутки, одновременно), трансформатор питающий это здание на 63кВА, что нужно делать? Нужно покупать новый трансформатор или же этот трансформатор можно как то усилить? И нужно ли уведомлять какие нибудь инстанции об этом, если трансформатор у нас на балансе?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 3.7.2020, 14:32
Сообщение #5


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



0. Ваше хозяйство обязано иметь энергетика. Вот прям реально - обязано. Об этом говорят ПТЭЭП.
1. 68 кВт двигателей примерно соответствует 85 кВА - это больше, чем 63 кВА. Соответственно, ваш трансформатор работает с перегрузом.
2. Усилить трансформатор невозможно. Тут или еще один трансформатор ставить для того, чтобы покрыть недостающие мощности, либо менять существующий на более мощный. И вы этого сделать не сможете, ведь у вас сетевая организация спросит: а где ваш главный энергетик (ответственный за электрохозяйство)? Разговаривать будем только с ним.
3. Просто так поменять - нельзя, как было сказано раньше. Необходимо подавать заявку на увеличение мощности.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 3.7.2020, 17:17
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2300
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



У вас уже сейчас идет превышение ( примерно 80 кВА), а еще будете добавлять.
http://mmps.ru/info6
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 3.7.2020, 17:49
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(eugevict @ 3.7.2020, 17:17) *
У вас уже сейчас идет превышение

Вы видите фактическую мощность у ТС?

Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 3.7.2020, 14:10) *
еще собираются добавлять потребителей

сколько?

Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 3.7.2020, 14:10) *
общая мощность всех электродвигателей

как считали?
пысы: темы не дублируем и тема перенесена


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 3.7.2020, 18:45
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2300
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(с2н5он @ 3.7.2020, 17:49) *
Вы видите фактическую мощность у ТС?

Вижу сколько написано, за соответствие отвечает ТС.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 3.7.2020, 19:35
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



косинус у ТС тоже написан? icon_wink.gif


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 3.7.2020, 19:46
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2300
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773




Косинус взят 0,85, поэтому и написано - примерно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 3.7.2020, 20:00
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Гость @ 3.7.2020, 13:44) *
Нормального энергетика тяжело заиметь...


Жаба - самый страшный зверь..


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Заглянувши...
сообщение 6.7.2020, 13:09
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 41
Регистрация: 30.6.2020
Пользователь №: 57383



Напишите заявку на увеличение выделенной для вас мощности и поставьте ещё 1 трансформатор перед этим обязательно изучив параллельную работу трансформаторов всё. Ну и желательно перепроверьте обвязку линий(защиту) и кабели(провода) чтобы всё соответствовало новым номиналам.
Вернуться в начало страницы