SergSet84
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело: автомат в щитке то греется и может вырубится, то "холодный" на одинаковую нагрузку одних и тех же приборов. Например, включается холодильник, морозилка, телевизор, лампочка - может нагреться и вырубится, а в другое время - все нормально, "холодный". (нагрузка всегда не больше 2.5-3 кВт). Причем полгода может быть все нормально, потом опять такая ерунда. Электрики утверждают, что на линии колебания в пределах нормы. Может быть это быть виновата все-таки сеть или дело в автомате?
-Mike-
Если есть ток. клещи - замерьте токи в разных режимах. Вообще-то замените автом. выключатель, может он подгорел, внутри оплавился, иногда "становится кОлом".
шахтер
Цитата(SergSet84 @ 1.7.2020, 1:56) *
Здравствуйте.…………………Причем полгода может быть все нормально, потом опять такая ерунда. Электрики утверждают, что на линии колебания в пределах нормы. Может быть это быть виновата все-таки сеть или дело в автомате?

Быстрей всего плохо зажаты провода в автомате. Поэтому контакт то хуже то лучше. Просто дайте тем электрикам в руки отвертку пусть подтянут винтики в автомате, и не умничают про колебания в сети.. Лучше бы автомат просто поменять на всякий случай, раз он уже грелся это уже плохо для его здоровья. Фигня стоит сто рублей зачем судьбу испытывать за такие деньги.
Constantin_Logan
Возможно и в самом деле подгорели контакты автомата.
Проводка алюминиевая?
Гость_Заглянувший
Почитайте инструкцию к автомату в интернете обычно после 10 отключений под нагрузкой контакты автомата приходят в негодность и прибор нужно менять. Также можно самому разобрать автомат и посмотреть что внутри информации и видеороликов для этого достаточно.
SergSet84
Цитата(Constantin_Logan @ 1.7.2020, 7:51) *
Возможно и в самом деле подгорели контакты автомата.
Проводка алюминиевая?


Да, старая проводка, от и к автомату точно алюминевая.

Цитата(-Mike- @ 1.7.2020, 2:25) *
Если есть ток. клещи - ...


Спасибо за ответ!

Цитата(шахтер @ 1.7.2020, 3:59) *
Быстрей всего плохо зажаты провода в автомате...


Спасибо за ответ!


Цитата(Гость_Заглянувший @ 1.7.2020, 11:18) *
Почитайте инструкцию к автомату ...


Спасибо за ответ!

Всем спасибо большое за ответы! Попробуем поменять автомат.
Электромонтёр
Цитата
можно самому разобрать
Чтоб потом собрать?Вы пробовали или по интернет роликам советуете? Неужели так жалко 100 р?
Гость_Заглянувший
Цитата(Электромонтёр @ 1.7.2020, 12:45) *
Чтоб потом собрать?Вы пробовали или по интернет роликам советуете? Неужели так жалко 100 р?

Мы бы для начала перекинули провода на соседний автомат с такими же характеристиками и если это решит проблему просто купили бы новый, а если не решит то искали бы неполадку среди проводов или потребителей.
Электромонтёр
Ну так тем более перекиньте и всё.
шахтер
Цитата(Гость_Заглянувший @ 1.7.2020, 11:18) *
Почитайте инструкцию к автомату в интернете обычно после 10 отключений под нагрузкой контакты автомата приходят в негодность и прибор нужно менять. Также можно самому разобрать автомат и посмотреть что внутри информации и видеороликов для этого достаточно.

Да ладно разобрать бытовой автомат, вы типа шутите? Не разобрать конечно можно не спорю, заклепки просто высверлить акуратно и все. Но собрать ? Если только под автоматом. Вы это сами то пробовали чтобы собрать после того как разобрали.
Гость_Заглянувший
Про собрать назад речь не шла icon_biggrin.gif