Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: ПУЭ 7 3.1.18
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Документация, статьи > Обсуждение документов


rosck
3.1.18. При защите сетей с глухозаземленной
нейтралью автоматическими выключателями
расцепители их должны устанавливаться во
всех нормально незаземленных проводниках

(см. также 7.3.99).
При защите сетей с изолированной нейтра-
лью в трехпроводных сетях трехфазного тока
и двухпроводных сетях однофазного или по-
стоянного тока допускается устанавливать рас-
цепители автоматических выключателей в двух
фазах при трехпроводных сетях и в одной фазе
(полюсе) при двухпроводных. При этом в пре-
делах одной и той же электроустановки защиту
следует осуществлять в одних и тех же фазах
(полюсах).
Расцепители в нулевых проводниках допуска-
ется устанавливать лишь при условии, что при
их срабатывании отключаются от сети одновре-
менно все проводники, находящиеся под напря-
жением.


Получается, по этим правилам, в трехфазной сети должны стоять четырехполюсные автоматы, а в однофазной сети двух полюсные. Остальные варианты не правильные.

Получил проект. Кто делал проект, ссылаясь на этот пункт запроектировал все трех фазные автоматы четырех полюсными. Пока дойдет до электроприемника ноль разорвется раза четыре. Как то мне такой вариант не нравится. Получается в ТN S и TN C S трех полюсники и двух полюсники вне закона.
Проект овощехранилище.
Рад любым комментариям.
с2н5он
Цитата(rosck @ 18.6.2020, 17:31) *
3.1.18. во
всех нормально незаземленных проводниках


Roman D
Цитата(rosck @ 18.6.2020, 16:31) *
[Получается в ТN S и TN C S трех полюсники и двух полюсники вне закона.

Долболобики вне закона.

Применение "в сети с изолированной нейтралью" в одном пункте вместе с "заземлённой" - кол тому пейсателю.
Поэтому вышеуказанный пункт 3.1.18 должен быть разбит на два.
rosck
А я так понял, что ноль после автомата не заземляется поэтому должен быть под защитой или по этим правилам не должен? Еще проектировщик заявил про обслуживаемую линию которая должна иметь возможность отключения всех проводников кроме РЕ включая N. Пункт не привел. Я не смог его найти.
с2н5он
а где там про после написано?
ну а проектировщика шлите....пункт искать
Олега
Цитата(rosck @ 18.6.2020, 18:14) *
.. про обслуживаемую линию которая должна иметь возможность отключения всех проводников кроме РЕ включая N.
В N-проводнике может быть защита. Но в общем случае не "должна"
Посмотрите п.431.2 Защита нейтрального проводника в ГОСТ Р 50571.4.43-2012
Shura_with_KINEF
Может не надо путать сети с цепями. Питающую сеть защищайте автоматами с полюсом для рабочего нейтрального проводника, а отходящие цепи и группы одно и трёхполюсными.
Олега
Цитата(Shura_with_KINEF @ 18.6.2020, 23:01) *
Может не надо путать сети с цепями. Питающую сеть защищайте автоматами с полюсом для рабочего нейтрального проводника, а отходящие цепи и группы одно и трёхполюсными.
Есть такое Правило ?
rosck
Спасибо за ответы.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.