В щите стоит два УЗО на группы розеток abb 40a 30ma. Сделан контур заземления. Нагрузки почти никакой нет. Кнопка тест работает. Вопрос. Почему, когда замыкаю ноль с землёй не срабатывает УЗО. Пробовал и в розетке и в самом щите напрямую.
Из России
6.6.2020, 18:24
Так мастер сделал.
sergey111sergey111
6.6.2020, 18:30
Не по существу
Dimka1
6.6.2020, 18:42
Цитата(sergey111sergey111 @ 6.6.2020, 18:22)
В щите стоит два УЗО на группы розеток abb 40a 30ma. Сделан контур заземления. Нагрузки почти никакой нет. Кнопка тест работает. Вопрос. Почему, когда замыкаю ноль с землёй не срабатывает УЗО. Пробовал и в розетке и в самом щите напрямую.
Значит между нулем и землей нет разности потенциалов, способной вызвать дифференциальный ток.
Roman D
6.6.2020, 19:45
Чтобы отключилось УЗО, нужен дифференциальный ток. Чтобы был дифференциальный (разностный) ток, должен быть рабочий ток. Чем больше сечения нулевого и защитного проводника, тем меньше падение напряжения и меньше дифференциальный ток.
Shura_with_KINEF
6.6.2020, 20:40
Цитата(sergey111sergey111 @ 6.6.2020, 18:22)
Нагрузки почти никакой нет.
Дайте хорошую нагрузку, пусть даже в другие цепи, не защищаемые этими УЗО.
Constantin_Logan
7.6.2020, 15:32
А должно сработать?
Roman D
7.6.2020, 16:50
Цитата(Constantin_Logan @ 7.6.2020, 15:32)
А должно сработать?
А проверить слабо?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.