kaizerrr
Здравствуйте коллеги. Занимаюсь пуском трансформаторной подстанции. На б/у трансформаторе сопротивление изоляции стороны ВН сопротивление изоляции около 2ГОм, а коэффициент абсорбции 1.02, по ПУЭ должен быть не менее 1.3. Опасаюсь ставить тр-р под напряжение. В инете читал утверждение что для сухого трансформатора этот коэффициент и должен быть близок к 1. У кого есть опыт измерения коэффициента у сухого трансформатора?
Shturman1
Цитата
В инете читал утверждение что для сухого трансформатора этот коэффициент и должен быть близок к 1

Чем ближе коэффициент к единице тем наоборот хуже. То есть изоляция насыщена влагой и нуждается в сушке
egida07
Проводил ПНР и пуски больше 100 сухих трансформаторов . Абсорция не должна быть меньше 1 . В основном такой коэффициент на стороне НН , т.к. обмотки не литые.
kaizerrr
Нашел заводской протокол от этого тр-ра там коэф.абс. был равен 3. Вчера все равно включили тр-р под напряжение, ночь проработал на холостом ходу. Почему то довольно сильно греется железо +74 C

Цитата(egida07 @ 10.4.2020, 8:22) *
Проводил ПНР и пуски больше 100 сухих трансформаторов . Абсорция не должна быть меньше 1 . В основном такой коэффициент на стороне НН , т.к. обмотки не литые.

А если меньше это о чём говорит? Изоляция влажная?
egida07
Если меньше 1 , это говорит о том , что после 60 сек. замера сопротивления , изоляция ухудшается (обычно из-за влаги)! Может происходить разрушение изоляции . У сухачей есть такое свойство , что на холостом ходу , они греются сильнее , чем при небольшой нагрузке. Заводы указывают , что максимальная рабочая температура - 140 . Я обычно выставляю защиту по перегреву на 120 .
Гость
Всем спасибо за информацию, я начинающий лаборант.
Гость_olegmali_*
Цитата(kaizerrr @ 9.4.2020, 3:24) *
Здравствуйте коллеги. Занимаюсь пуском трансформаторной подстанции. На б/у трансформаторе сопротивление изоляции стороны ВН сопротивление изоляции около 2ГОм, а коэффициент абсорбции 1.02, по ПУЭ должен быть не менее 1.3. Опасаюсь ставить тр-р под напряжение. В инете читал утверждение что для сухого трансформатора этот коэффициент и должен быть близок к 1. У кого есть опыт измерения коэффициента у сухого трансформатора?

Что то ни в ПУЭ ни в объёмах и нормах ВВ испытаний не увидел что нужно мерить абсорбцию. увидел тока в ГОСТ 3484.3-88 ТРАНСФОРМАТОРЫ СИЛОВЫЕ
МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ИЗОЛЯЦИИ. и то - 4.1.4. Коэффициент абсорбции, который является дополнительным критерием оценки состояния изоляции,
рассчитывают по формуле. Допускается не рассчитывать коэффициент абсорбции, если его нормированное значение не установлено в
технической документации изготовителя.
gomed12
ПТЭЭП, Приложение 3.1, табл.1
Гость_olegmali_*
Цитата(gomed12 @ 17.2.2022, 20:56) *
ПТЭЭП, Приложение 3.1, табл.1

Так там для трансов после кап ремонта да и то только масляных. у сухих абсорбция не измеряется.
gomed12
Не нормируется, но тем не менее производители дают ее значение, измеренное на заводе и рекомендуют пересчитать Кабс с учетом температуры окружающей среды в условиях монтажа.