Коэффициент абсорбции сухого трансформатора |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Коэффициент абсорбции сухого трансформатора |
9.4.2020, 3:24
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 9.4.2020 Пользователь №: 57024 |
Здравствуйте коллеги. Занимаюсь пуском трансформаторной подстанции. На б/у трансформаторе сопротивление изоляции стороны ВН сопротивление изоляции около 2ГОм, а коэффициент абсорбции 1.02, по ПУЭ должен быть не менее 1.3. Опасаюсь ставить тр-р под напряжение. В инете читал утверждение что для сухого трансформатора этот коэффициент и должен быть близок к 1. У кого есть опыт измерения коэффициента у сухого трансформатора?
|
|
|
kaizerrr Коэффициент абсорбции сухого трансформатора 9.4.2020, 3:24
Shturman1 ЦитатаВ инете читал утверждение что для сухого тра... 9.4.2020, 11:33
egida07 Проводил ПНР и пуски больше 100 сухих трансформато... 10.4.2020, 7:22
kaizerrr Нашел заводской протокол от этого тр-ра там коэф.а... 11.4.2020, 2:12
egida07 Если меньше 1 , это говорит о том , что после 60 с... 11.4.2020, 7:16
Гость Всем спасибо за информацию, я начинающий лаборант. 10.2.2022, 9:25
Гость_olegmali_* Цитата(kaizerrr @ 9.4.2020, 3:24) Здравст... 17.2.2022, 19:05
gomed12 ПТЭЭП, Приложение 3.1, табл.1 17.2.2022, 20:56
Гость_olegmali_* Цитата(gomed12 @ 17.2.2022, 20:56) ПТЭЭП,... 17.2.2022, 22:39
gomed12 Не нормируется, но тем не менее производители дают... 18.2.2022, 2:06![]() ![]() ![]() |
|