День добрый, подскажите, ДЭС находится примерно на расстоянии 500 метров от нагрузки, возможно ли подключить к ДЭС трансформаторы как указано на схеме?
Костян челябинский
Сначала разберись что такое килоВатты и чем они отличаются от килоВольтов
с2н5он
можно, если нагрузка позволит
Roman D
Там скорее расчет экономический ? Пол-километра 4х240 плюс сопутствующие мелочи далеко заедут за пол-ляма; а два трансика по тыш 180 плюс воздушка на АС-35 лимонаднее, если не считать падение напряжения.
Сергей ДД
Если из кружочков букву Т убрать, то можно и все логично.

При 320 кВт по 0,4 кВ у вас 485А, а при 10 кВ в линии 20,5 А.

Цифры примерные.