Денис Игоревич
Коллеги, помогите разобраться. Кабель 5х1.5, три фазных жилы, ноль и земля. Запитываю один фазный провод и ноль, имею напряжение 220 в. Меряю напряжение между вторым фазным проводом и нулем , показывает 127 в. Меряю напряжение между третьим фазным проводом и нулем показывает 69 в. Как такое может быть ? Откуда напряжение на втором и третьем фазном ? Помогите понять !!!
Dimka1
Цитата(Денис Игоревич @ 1.3.2020, 6:09) *
Откуда напряжение на втором и третьем фазном ? Помогите понять !!!


Из-за утечки. Откуда же еще?
Любую нагрузку, например лампу накаливания, между нулем и "пустыми" фазными жилами повесь и проверь исчезло ли напряжение.
slavapril
Цифровой вольтметр? Померяйте стрелочным или как Dimka1 написал и померяйте.
с2н5он
и вопросы не нужно дублировать
mic61
Цитата(Dimka1 @ 1.3.2020, 8:23) *
Из-за утечки. Откуда же еще?
Любую нагрузку, например лампу накаливания, между нулем и "пустыми" фазными жилами повесь и проверь исчезло ли напряжение.

Перед первым включением (или если возникли какие-лбо сомнения) провести испытания изоляции повышенным напяжением жилы "на землю" и обязательно между собой. Хотябы мегером 1000 В. Если изоляция в порядке - значит наводка. А может где-то в клеммных коробках просякает...
Roman D
Как-то хохмы ради я подключил метров 150 провода NYM 3х1.5 к фазе одним концом (коричневым) и замерил тестером напряжение в остальных проводах относительно земли (РЕ-контакта, точнее). После подключения на оставшихся проводниках тестер показал 220.
Подключил желто-зелёный проводник к РЕ. На синем проводнике стало 110.
Наводка.