Помогите разобраться ! , Напряжение на фазах без подключения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Помогите разобраться ! , Напряжение на фазах без подключения |
1.3.2020, 6:09
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 1.3.2020 Пользователь №: 56846 |
Коллеги, помогите разобраться. Кабель 5х1.5, три фазных жилы, ноль и земля. Запитываю один фазный провод и ноль, имею напряжение 220 в. Меряю напряжение между вторым фазным проводом и нулем , показывает 127 в. Меряю напряжение между третьим фазным проводом и нулем показывает 69 в. Как такое может быть ? Откуда напряжение на втором и третьем фазном ? Помогите понять !!!
Сообщение отредактировал Денис Игоревич - 1.3.2020, 6:10 |
|
|
|
|
1.3.2020, 8:23
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3984 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
|
|
|
1.3.2020, 9:46
Сообщение
#3
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 591 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 17031 |
Цифровой вольтметр? Померяйте стрелочным или как Dimka1 написал и померяйте.
|
|
|
1.3.2020, 9:49
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23233 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
и вопросы не нужно дублировать
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
|
1.3.2020, 14:38
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1561 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Из-за утечки. Откуда же еще? Любую нагрузку, например лампу накаливания, между нулем и "пустыми" фазными жилами повесь и проверь исчезло ли напряжение. Перед первым включением (или если возникли какие-лбо сомнения) провести испытания изоляции повышенным напяжением жилы "на землю" и обязательно между собой. Хотябы мегером 1000 В. Если изоляция в порядке - значит наводка. А может где-то в клеммных коробках просякает... -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
1.3.2020, 15:31
Сообщение
#6
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11242 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Как-то хохмы ради я подключил метров 150 провода NYM 3х1.5 к фазе одним концом (коричневым) и замерил тестером напряжение в остальных проводах относительно земли (РЕ-контакта, точнее). После подключения на оставшихся проводниках тестер показал 220.
Подключил желто-зелёный проводник к РЕ. На синем проводнике стало 110. Наводка. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 9.3.2026, 19:23 |
|
|
|
|