Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Выбор проводника
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


DFX
Добрый день.

Подскажите, пожалуйста, правильно ли выбран проводник.

Сила тока от источника постоянного тока: 500 А
Напряжение: 12-24 В

В соотв. с ПЭУ планирую взять медные ПВ-3 1х50 (ПуГВ 50) по 3 шт. на плюс и минус и проложить в канале. 3 одножильных, 2 трубы - 170 А на провод.
Правильное ли решение?
Костян челябинский
Цитата(DFX @ 18.2.2020, 21:12) *
В соотв. с ПЭУ

В соответствии с чем?
Гость
Цитата(Костян челябинский @ 18.2.2020, 19:18) *
В соответствии с чем?


ПУЭ - Правила устройства электроустановок. Опечатка
Dimka1
Цитата(DFX @ 18.2.2020, 19:12) *
Добрый день.

Подскажите, пожалуйста, правильно ли выбран проводник.

Сила тока от источника постоянного тока: 500 А
Напряжение: 12-24 В

В соотв. с ПЭУ планирую взять медные ПВ-3 1х50 (ПуГВ 50) по 3 шт. на плюс и минус и проложить в канале. 3 одножильных, 2 трубы - 170 А на провод.
Правильное ли решение?


Вы при этом сечении посчитайте напряжение на конце линии. А то при таком токе оно может оказаться с гулькин нос и для работы нагрузки его не хватит.
DFX
Цитата(Dimka1 @ 18.2.2020, 20:00) *
Вы при этом сечении посчитайте напряжение на конце линии. А то при таком токе оно может оказаться с гулькин нос и для работы нагрузки его не хватит.

Напряжение на конце нужно в районе 8 В. Поэтому потери несущественны. Даже при длине в 100 м будет хватать
Гость_Физик_*
Цитата(DFX @ 18.2.2020, 19:12) *
...Сила тока от источника постоянного тока: 500 А
Напряжение: 12-24 В

..3 одножильных, 2 трубы - 170 А на провод.
Правильное ли решение?
Длина проводников? Трубы тоже медные? Какого диаметра?
Вам известна такая формула: Pп=Uп×I ?
Здесь Uп - падение напряжения на проводах, а Рп - мощность нагрева проводов...
DFX
Цитата(Гость_Физик_* @ 19.2.2020, 10:15) *
Длина проводников? Трубы тоже медные? Какого диаметра?
Вам известна такая формула: Pп=Uп×I ?
Здесь Uп - падение напряжения на проводах, а Рп - мощность нагрева проводов...

Труба - имеется в виду пластиковый канал. Длина - 30 м.
По расчётам потери составят в районе 4 В при напряжении 20 В
Олега
2 кило на ветер - это щедро.
Гость сочувствующий
Цитата(DFX @ 18.2.2020, 19:12) *
...
Сила тока от источника постоянного тока: 500 А
Напряжение: 12-24 В

В соотв. с ПЭУ планирую взять медные ПВ-3 1х50 (ПуГВ 50) по 3 шт. на плюс и минус и проложить в канале. 3 одножильных, 2 трубы - 170 А на провод.
Правильное ли решение?

Отсюда конечно не видно, но может быть проще шинопроводом это сделать? Не рассматривали такой вариант?
DFX
Цитата
2 кило на ветер - это щедро.

К сожалению, сократить расстояние не получится. Изначально было вообще 60 м.

Цитата
Отсюда конечно не видно, но может быть проще шинопроводом это сделать? Не рассматривали такой вариант?

Нам важна гибкость кабеля. Никогда не пользовался шинопроводом. Если брать, то какой подойдёт?
Костян челябинский
Цитата(DFX @ 19.2.2020, 19:21) *
Нам важна гибкость кабеля.

Причина?
DFX
Цитата(Костян челябинский @ 19.2.2020, 17:48) *
Причина?

В процессе работы кабель перемещается в разных плоскостях
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.