Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, правильно ли выбран проводник. Сила тока от источника постоянного тока: 500 А Напряжение: 12-24 В В соотв. с ПЭУ планирую взять медные ПВ-3 1х50 (ПуГВ 50) по 3 шт. на плюс и минус и проложить в канале. 3 одножильных, 2 трубы - 170 А на провод. Правильное ли решение? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9241 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
-------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3940 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, правильно ли выбран проводник. Сила тока от источника постоянного тока: 500 А Напряжение: 12-24 В В соотв. с ПЭУ планирую взять медные ПВ-3 1х50 (ПуГВ 50) по 3 шт. на плюс и минус и проложить в канале. 3 одножильных, 2 трубы - 170 А на провод. Правильное ли решение? Вы при этом сечении посчитайте напряжение на конце линии. А то при таком токе оно может оказаться с гулькин нос и для работы нагрузки его не хватит. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 18.2.2020 Пользователь №: 56801 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_Физик_*_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
...Сила тока от источника постоянного тока: 500 А Длина проводников? Трубы тоже медные? Какого диаметра?Напряжение: 12-24 В ..3 одножильных, 2 трубы - 170 А на провод. Правильное ли решение? Вам известна такая формула: Pп=Uп×I ? Здесь Uп - падение напряжения на проводах, а Рп - мощность нагрева проводов... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 18.2.2020 Пользователь №: 56801 ![]() |
Длина проводников? Трубы тоже медные? Какого диаметра? Вам известна такая формула: Pп=Uп×I ? Здесь Uп - падение напряжения на проводах, а Рп - мощность нагрева проводов... Труба - имеется в виду пластиковый канал. Длина - 30 м. По расчётам потери составят в районе 4 В при напряжении 20 В |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17857 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
2 кило на ветер - это щедро.
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
... Сила тока от источника постоянного тока: 500 А Напряжение: 12-24 В В соотв. с ПЭУ планирую взять медные ПВ-3 1х50 (ПуГВ 50) по 3 шт. на плюс и минус и проложить в канале. 3 одножильных, 2 трубы - 170 А на провод. Правильное ли решение? Отсюда конечно не видно, но может быть проще шинопроводом это сделать? Не рассматривали такой вариант? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 18.2.2020 Пользователь №: 56801 ![]() |
Цитата 2 кило на ветер - это щедро. К сожалению, сократить расстояние не получится. Изначально было вообще 60 м. Цитата Отсюда конечно не видно, но может быть проще шинопроводом это сделать? Не рассматривали такой вариант? Нам важна гибкость кабеля. Никогда не пользовался шинопроводом. Если брать, то какой подойдёт? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9241 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 18.2.2020 Пользователь №: 56801 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |