Гость_Денис_*
Пропал свет, пришлось использовать генератор для работы глубинного насоса.
Перегорел плавный пуск при питании от электрогенератора.
Была установлена перемычка между заземлением и нулем. При работе от сети работал без нареканий. Какое воздействие оказало заземление? После отключения земли насос заработал.
mic61
Все равно не понял:
- была установлена перемычка между "нулем" и "землей";
- при этом от сети насос работал нормально;
- при использовании генератора (вместо сети) сгорел "плавный пуск" на насосе;
Цитата(Гость_Денис_* @ 1.2.2020, 19:16) *
После отключения земли насос заработал.

Т.е. и "плавный пуск" заработал? От генератора? От сети?
Гость_Денис_*
Именно так и произошло. Перемычка удалена - насос работает.
Установлен новый "плавный пуск".
Гость_Денис_*
Фазные жилы были отключены, на их место подключен генератор. А нулевой рабочий и защитный проводник объединены в общей колодке, и дополнительно подключен ноль генератора. В этом случае сгорает "плавный пуск". После отключения земли "плавный пуск" заработал.
Костян челябинский
Ты подал напряжения на выход плавного пуска и спрашиваешь почему он сгорел? Ты серьезно не понимаешь?
Гость_Денис_*
Напряжение с генератора было подано на вводной автомат силового щита.!
Костян челябинский
Так он сгорел или он же заработал? Ты можешь писать по-русски? Ты можешь изъясняться грамотно?
Гость_Денис_*
Старый Сгорел! Был установлен новый "плавный пуск", и демонтирована перемычка.
Подали напряжение от генератора, и запустили "плавный пуск".