![]() Плавный пуск |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Плавный пуск |
Гость_Гость_Денис_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Пропал свет, пришлось использовать генератор для работы глубинного насоса.
Перегорел плавный пуск при питании от электрогенератора. Была установлена перемычка между заземлением и нулем. При работе от сети работал без нареканий. Какое воздействие оказало заземление? После отключения земли насос заработал. Сообщение отредактировал mic61 - 1.2.2020, 19:27
Причина редактирования: Снова поток сознания без пробелов и заглавных букв.Подправил
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1554 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Все равно не понял:
- была установлена перемычка между "нулем" и "землей"; - при этом от сети насос работал нормально; - при использовании генератора (вместо сети) сгорел "плавный пуск" на насосе; После отключения земли насос заработал. Т.е. и "плавный пуск" заработал? От генератора? От сети? -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
Гость_Гость_Денис_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Именно так и произошло. Перемычка удалена - насос работает.
Установлен новый "плавный пуск". |
![]() |
|
Гость_Гость_Денис_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Фазные жилы были отключены, на их место подключен генератор. А нулевой рабочий и защитный проводник объединены в общей колодке, и дополнительно подключен ноль генератора. В этом случае сгорает "плавный пуск". После отключения земли "плавный пуск" заработал.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Ты подал напряжения на выход плавного пуска и спрашиваешь почему он сгорел? Ты серьезно не понимаешь?
-------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_Денис_*_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Напряжение с генератора было подано на вводной автомат силового щита.!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Так он сгорел или он же заработал? Ты можешь писать по-русски? Ты можешь изъясняться грамотно?
-------------------- |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Денис_*_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Старый Сгорел! Был установлен новый "плавный пуск", и демонтирована перемычка.
Подали напряжение от генератора, и запустили "плавный пуск". |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.7.2025, 11:13 |
|
![]() |