Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: ВРУ УЗИП и СУП на участке
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


ekolmogortsev
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, насколько жизнеспособна данная схема? Ввод - 3фазы 15Квт. СИП4*16. Во ВРУ на столбе разделение на PE и N. После счетчика стоит рубильник. Остальное на схеме.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Гость сочувствующий
Цитата(ekolmogortsev @ 22.1.2020, 19:53) *
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, насколько жизнеспособна данная схема? Ввод - 3фазы 15Квт. СИП4*16. ...

Цитата
... После счетчика стоит рубильник. ..."

Если называть вещи своими именами, у Вас стоит не рубильник, а выключатель нагрузки.
Цитата
... Остальное на схеме.

На схеме я вижу не СУП, а повторное заземление на вводе в электроустановку.
А не лучше было смонтировать УЗИП на опоре?
off.open
Цитата(ekolmogortsev @ 22.1.2020, 19:53) *
После счетчика стоит рубильник.
Цитата("ПУЭ")
7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях.
Рубильник не аппарат защиты, а аппарат управления.
Цитата("ПУЭ")
7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий.
Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления.
Конечно, по идее, в "случ.чаго", вводной автомат нормально "отработает", но стоит ли полностью полагаться на единственный аппарат, который хлопотно будет заменить.

ekolmogortsev
Цитата(off.open @ 23.1.2020, 10:18) *
Рубильник не аппарат защиты, а аппарат управления.Конечно, по идее, в "случ.чаго", вводной автомат нормально "отработает", но стоит ли полностью полагаться на единственный аппарат, который хлопотно будет заменить.


Да, я уже посмотрел. Думаю тогда во ВРУ - второй АВ, а в РЩ в доме и бытовке - рубильники на вводе
Гость сочувствующий
Цитата(ekolmogortsev @ 23.1.2020, 12:20) *
Да, я уже посмотрел. Думаю тогда во ВРУ - второй АВ, ...

Не вижу смысла приобретать второй АВ. Просто надо поменять на столбе АВ и ВН. Получится схема как в многоквартирных домах: стояк - ВН ил ПВ - счётчик - автоматы на квартиру.
Вопрос: где будут стоять предохранители и УЗИП?
ekolmogortsev

Цитата(Гость сочувствующий @ 23.1.2020, 12:31) *
Не вижу смысла приобретать второй АВ. Просто надо поменять на столбе АВ и ВН. Получится схема как в многоквартирных домах: стояк - ВН ил ПВ - счётчик - автоматы на квартиру.
Вопрос: где будут стоять предохранители и УЗИП?


В отдельном металлическом ящике на фасаде дома. Ввод подземный ВВГнг 5*10 в ПНД 32. Пока дом в процессе постройки и внутри просто розетка с автоматом - в ящике будут проходные клеммы, к которым подводится кабель от ВРУ и ввода в дом. УЗИП будут поставлены вместе с монтажом распред щита
гость олег
У нас, в Беларуси, УЗИП заставили бы поставить непосредственно в ВРУ и питающий ноль либо сразу в счётчик, либо через четырёхполюсный автомат с возможностью опломбировки.
off.open
Цитата(гость олег @ 23.1.2020, 17:10) *
У нас, в Беларуси, ... питающий ноль либо сразу в счётчик, либо через четырёхполюсный автомат с возможностью опломбировки.
А проходной (др. назв. - магистральный, распределительный) клеммник тоже не допускают что ли?
Гость сочувствующий
Цитата(off.open @ 23.1.2020, 19:31) *
А проходной (др. назв. - магистральный, распределительный) клеммник тоже не допускают что ли?

Всё дело в возможности пломбировки.
Sts
Друзья! Здравствуйте. На столбе установлен вводный шит (достаточного размера). 3 фазы. Щит заземлен. Через дорогу (20 м) дом, соединен со щитом на столбе трёхфазным СИПом. Дом заземлен другим контуром, к заземлению столба ни какого отношения не имеет. Подскажите пожалуйста, какая схема подключения УЗИП будет работать? Спасибо! (Заранее прошу прощения, если уже где то есть тема и я повторяю вопрос. Я тут впервые.)
off.open
Цитата(Sts @ 18.2.2021, 0:10) *
... какая схема подключения УЗИП будет работать?
Задайте в поиск, подчеркнутые слова ... "мульен" схем в картинках. icon_biggrin.gif
Rezo
Цитата(Sts)
Подскажите пожалуйста, какая схема подключения УЗИП будет работать?
Схем Ваших я не вижу, но любая схема будет работать, но смотря как, при каких условиях и при каких задачах.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.