Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Шунтирование разъединителей
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


KVA
Согласно циркулярного письма № 8-90 от 29.05.90 г. запрещается шунтирование разъединителей при их повреждении. Кто нибудь может поделиться данным циркулярным письмом? Нигде не могу найти.
с2н5он
Вы ссылаетесь на то что сами не видели? или не Вы?
Сергей ДД
Ну что все молчат, уже забыли новые директивные материалы Читать и учить наизусть .
Цитата
СБОРНИК ДИРЕКТИВНЫХ УКАЗАНИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ
НАДЕЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК В ЭЛЕКТРОСЕТЕВОМ КОМПЛЕКСЕ
ПАО «РОССЕТИ»
Часть I
«Эксплуатация электроустановок распределительных сетей 0,38-20 кВ»
(СДУ-2016 ч.1)

Цитата
2.3.1 Мероприятия по предупреждению несчастных случаев при
эксплуатации и ремонте разъединителей в распределительных сетях
6-20 кВ
2.3.1.1 Установка шунтирующих перемычек на разъединителях 6-20 кВ
при их повреждении не допускается.
2.3.1.2 При повреждении контактных частей в случае невозможности
незамедлительного ремонта разъединитель должен быть демонтирован.
СДУ-2016 ч.1
20
2.3.1.3 В отдельных исключительных случаях по письменному
распоряжению технического руководителя филиала ДЗО разрешается
шунтирование разъединителей при соблюдении следующих условий:
 на срок не более трех суток с обязательной записью в оперативных
журналах диспетчера ОДГ (РДП) и ОВБ (ОРБ) РЭС; .....


Может я перегибаю, это только по РОССЕТЯМ СДУ.
KVA
Цитата(Сергей ДД @ 23.12.2019, 1:42) *
Ну что все молчат, уже забыли новые директивные материалы Читать и учить наизусть .


Может я перегибаю, это только по РОССЕТЯМ СДУ.


Спасибо!