![]() Шунтирование разъединителей , Необходимо найти документ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Шунтирование разъединителей , Необходимо найти документ |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 31.10.2012 Пользователь №: 28934 ![]() |
Согласно циркулярного письма № 8-90 от 29.05.90 г. запрещается шунтирование разъединителей при их повреждении. Кто нибудь может поделиться данным циркулярным письмом? Нигде не могу найти.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23157 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Вы ссылаетесь на то что сами не видели? или не Вы?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Ну что все молчат, уже забыли новые директивные материалы Читать и учить наизусть .
Цитата СБОРНИК ДИРЕКТИВНЫХ УКАЗАНИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК В ЭЛЕКТРОСЕТЕВОМ КОМПЛЕКСЕ ПАО «РОССЕТИ» Часть I «Эксплуатация электроустановок распределительных сетей 0,38-20 кВ» (СДУ-2016 ч.1) Цитата 2.3.1 Мероприятия по предупреждению несчастных случаев при эксплуатации и ремонте разъединителей в распределительных сетях 6-20 кВ 2.3.1.1 Установка шунтирующих перемычек на разъединителях 6-20 кВ при их повреждении не допускается. 2.3.1.2 При повреждении контактных частей в случае невозможности незамедлительного ремонта разъединитель должен быть демонтирован. СДУ-2016 ч.1 20 2.3.1.3 В отдельных исключительных случаях по письменному распоряжению технического руководителя филиала ДЗО разрешается шунтирование разъединителей при соблюдении следующих условий: на срок не более трех суток с обязательной записью в оперативных журналах диспетчера ОДГ (РДП) и ОВБ (ОРБ) РЭС; ..... Может я перегибаю, это только по РОССЕТЯМ СДУ. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 31.10.2012 Пользователь №: 28934 ![]() |
Ну что все молчат, уже забыли новые директивные материалы Читать и учить наизусть . Может я перегибаю, это только по РОССЕТЯМ СДУ. Спасибо! |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |