Согласно циркулярного письма № 8-90 от 29.05.90 г. запрещается шунтирование разъединителей при их повреждении. Кто нибудь может поделиться данным циркулярным письмом? Нигде не могу найти.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 21.12.2019, 12:33
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23157
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Вы ссылаетесь на то что сами не видели? или не Вы?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 23.12.2019, 0:42
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Ну что все молчат, уже забыли новые директивные материалы Читать и учить наизусть .
Цитата
СБОРНИК ДИРЕКТИВНЫХ УКАЗАНИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ
НАДЕЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК В ЭЛЕКТРОСЕТЕВОМ КОМПЛЕКСЕ
ПАО «РОССЕТИ»
Часть I
«Эксплуатация электроустановок распределительных сетей 0,38-20 кВ»
(СДУ-2016 ч.1)

Цитата
2.3.1 Мероприятия по предупреждению несчастных случаев при
эксплуатации и ремонте разъединителей в распределительных сетях
6-20 кВ
2.3.1.1 Установка шунтирующих перемычек на разъединителях 6-20 кВ
при их повреждении не допускается.
2.3.1.2 При повреждении контактных частей в случае невозможности
незамедлительного ремонта разъединитель должен быть демонтирован.
СДУ-2016 ч.1
20
2.3.1.3 В отдельных исключительных случаях по письменному
распоряжению технического руководителя филиала ДЗО разрешается
шунтирование разъединителей при соблюдении следующих условий:
 на срок не более трех суток с обязательной записью в оперативных
журналах диспетчера ОДГ (РДП) и ОВБ (ОРБ) РЭС; .....


Может я перегибаю, это только по РОССЕТЯМ СДУ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVA
сообщение 23.12.2019, 8:05
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 325
Регистрация: 31.10.2012
Пользователь №: 28934



Цитата(Сергей ДД @ 23.12.2019, 1:42) *
Ну что все молчат, уже забыли новые директивные материалы Читать и учить наизусть .


Может я перегибаю, это только по РОССЕТЯМ СДУ.