ladoga1242
Всем привет! С наступающими выходными!
Вопрос в следующем.
На работе столкнулся со старой 3-фазной сборкой тэнов.
Тэнов 9, по 3 на каждую фазу. Вторые концы всех 9-ти тэнов соединены между собой.
То есть имеем подобие звезды, по аналогии с электродвигателями. Смущает то, что объединенные концы 9 тэнов не занулены.
Я так понимаю, когда все тэны исправны и токи по фазам равны, зануление не нужно, а вот в случае отгорания тэнов и несимметричности нагрузки по фазам - ноль нужен.
ВОПРОС: обязательно ли занулять объединенные концы тэнов?
Заранее благодарю участников обсуждения.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Roman D
В своё время имел дело с пекарской печью, в которой стояли тиристорные коммутаторы - в двух фазах из трёх (экономия); и тэны соединены подобным образом. Перегорание одного тэна приводило к возникновению напряжения на "средней точке" и позволяло быстро обнаружить неисправность.
При такой схеме заземление средней точки приводит к постоянному включению 1/3 тэнов.
ladoga1242
Никакой автоматики в шкафе нет. Рубильник, плавкие вставки, контактор, тепловуха, да плюс подвязан пуск двигателя. Так что никакого умного умысла в отсутствии зануления не было.
ladoga1242
Скажите, чем чревато отсутствие зануления? А то одна из плавких вставок сгорела.
Viktor2004
Цитата(ladoga1242 @ 7.12.2019, 19:17) *
Скажите, чем чревато отсутствие зануления? А то одна из плавких вставок сгорела.

Вы же сами в первом посте все правильно написали. Чем черевато. Тем самым и черевато. Смещение нуля. ТЭНэ при этом оказываются не под тем напряжением которое задумывалось. Одни меньше другие больше. Те которые под бОльшим напряжением могут перегореть
Roman D
Отчего сгорела? От превышения рабочего тока. Отчего ток вырос? Напряжение выросло. Отчего? Перекосило среднюю точку.
Меняйте неисправные ТЭНы.
ladoga1242
Всем спасибо!
В принципе так и думал, просто смущало, что в советские времена так стремно собрали калорифер. На шкаф и на корпус движка и тэнов даже ноль не кинули. Удивительно.