Всем привет! С наступающими выходными!
Вопрос в следующем. На работе столкнулся со старой 3-фазной сборкой тэнов. Тэнов 9, по 3 на каждую фазу. Вторые концы всех 9-ти тэнов соединены между собой. То есть имеем подобие звезды, по аналогии с электродвигателями. Смущает то, что объединенные концы 9 тэнов не занулены. Я так понимаю, когда все тэны исправны и токи по фазам равны, зануление не нужно, а вот в случае отгорания тэнов и несимметричности нагрузки по фазам - ноль нужен. ВОПРОС: обязательно ли занулять объединенные концы тэнов? Заранее благодарю участников обсуждения. |
|
![]() |
||
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11190 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
В своё время имел дело с пекарской печью, в которой стояли тиристорные коммутаторы - в двух фазах из трёх (экономия); и тэны соединены подобным образом. Перегорание одного тэна приводило к возникновению напряжения на "средней точке" и позволяло быстро обнаружить неисправность.
При такой схеме заземление средней точки приводит к постоянному включению 1/3 тэнов. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 20.6.2016 Пользователь №: 49452 ![]() |
Никакой автоматики в шкафе нет. Рубильник, плавкие вставки, контактор, тепловуха, да плюс подвязан пуск двигателя. Так что никакого умного умысла в отсутствии зануления не было.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 20.6.2016 Пользователь №: 49452 ![]() |
Скажите, чем чревато отсутствие зануления? А то одна из плавких вставок сгорела.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Скажите, чем чревато отсутствие зануления? А то одна из плавких вставок сгорела. Вы же сами в первом посте все правильно написали. Чем черевато. Тем самым и черевато. Смещение нуля. ТЭНэ при этом оказываются не под тем напряжением которое задумывалось. Одни меньше другие больше. Те которые под бОльшим напряжением могут перегореть -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11190 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Отчего сгорела? От превышения рабочего тока. Отчего ток вырос? Напряжение выросло. Отчего? Перекосило среднюю точку.
Меняйте неисправные ТЭНы. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 20.6.2016 Пользователь №: 49452 ![]() |
Всем спасибо!
В принципе так и думал, просто смущало, что в советские времена так стремно собрали калорифер. На шкаф и на корпус движка и тэнов даже ноль не кинули. Удивительно. |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |