Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Рабочая ли схема?
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Ivan1
Добрый день.
Посмотрите схему.
Будет ли по ней КЗ?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
A.Panichkin
Работать будет. Только какой смысл ставить переключатель В работающий по "или" между лампами 1 и 2, если у лампы 1 есть свой независимый выключатель?
Ivan1
A.Panichkin,
смысл: А1-независим, а В1-имеет автоматический датчик (на упрощенной схеме не указан)
То есть А1 + В1 не коротнёт?
Valerapol
Не коротнёт
Гость
Схема рабочая, при условии что выключатели А и В не будут включены одновременно
Valerapol
Цитата(Гость @ 29.11.2019, 11:50) *
Схема рабочая, при условии что выключатели А и В не будут включены одновременно

Почему Вы так считаете? Что случится, если одновременно включить выключатели А и В?
с2н5он
сопротивление на участке 1-АВ уменьшится, примерно в два раза icon_wink.gif
Ivan1
с2н5он,
На это намекаете?)
Если по отдельности А1=В1, и пусть на этом участке будет лампа 100Вт
То:
I= 100/220=0,4545 A
R= 220/0,4545=484 ОМ
А при А1+В1 сопротивление уменьшится в два раза
То:
При R=484/2=242 OM
I=220/242=0,91 A
Будет греться?
A.Panichkin
Цитата(Ivan1 @ 29.11.2019, 21:51) *
Будет греться?

Смайлик в конце сообщения видите?
Шутка это. ничего не будет греться.
с2н5он
Точно
Roman D
Если у Вас внезапно ЧЁ случится, имеется защита от дурака. Слабая, но работает.
Ivan1
В продолжении темы.
Хочу на это дело ВДТ (УЗО) поставить (есть сухая кладовочка).
Я понимаю что тема с узо наверное сложная и спорная (особенно в жилье без отдельного заземления)
И нужен совет (совет как именно это приспособить с тем что есть в реальности) куда подсоединить N
-Толстым то что есть в реальности
-Тонким соединение
-Пунктир предположение как проходит
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Гость
А что это у Вас какой-то синий провод между фазой и нулём (возле цифры 1) появился, которого на первой схеме не было?
Ivan1
, это ноль от датчика
Ваня Иванов
Цитата(Ivan1 @ 5.12.2019, 16:46) *
это ноль от датчика
Опишите, пожалуйста, более подробно, что это за датчик, для чего он нужен и почему он так странно запитан (в рассечку фазы)? Я уж было подумал, что "Д" - это, как сказал дядя Рома:
Цитата
...защита от дурака. Слабая, но работает.

Ваня Иванов
Теперь всё ясно. Датчики Движения Микроволновые (ДДМ) для управления освещением применять не рекомендуется по ряду существенных недостатков:
1. Микроволновые лучи ДДМ очень пагубно влияют на человеческое здоровье. По этой причине вблизи ДДМ большого радиуса действия не желательно длительное нахождение людей и домашних животных.
2. Из-за высокой чувствительности ДДМ могут происходить его ложные срабатывания, поскольку такой датчик способен обнаруживать объекты сквозь преграды: тонкие стены, двери и др.
3. ДДМ обладают более высокой ценой по сравнению, например, с инфракрасными датчиками движения.

Но коль уж Вы решили установить этот датчик движения, то подключить его можно следующим образом:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Видите, в чём разница с Вашей схемой? У Вас датчик движения постоянно не запитан, а чтобы он сработал надо было ещё переключить ручной выключатель, отключив лампочку 2. В моём варианте все лампочки могут включаться вручную независимо от датчика движения.
Ivan1
Ваня Иванов, Да вижу разницу, интересное решение. Спасибо. Ещё бы сообразить как УЗО приспособить без земли на торчащий из стены ноль. Или это вообще нереально без танцев с бубном вокруг щитка?
Ваня Иванов
Цитата(Ivan1 @ 6.12.2019, 1:29) *
...как УЗО приспособить без земли на торчащий из стены ноль...
Нулевой проводник должен проходить от сети через УЗО к электроприёмникам, так же как и фазный проводник. Цепь питания этой группы потребителей должна быть закольцована через УЗО по принципу "какой силы ток пришёл к потребителям через УЗО по фазному проводу, такой же силы ток должен уйти обратно по нулевому проводу через это же УЗО", иначе УЗО будет постоянно срабатывать (отключаться)!
Если нулевые проводники имеют связь ещё где-то помимо этой схемы (а они у Вас где-то ещё соединены с сетевым нулём), УЗО будет постоянно отключаться, поэтому сделать так, как Вы хотите, не получится. УЗО надо устанавливать "в голове" схемы, найдя фазный и нулевой проводники соответствующей группы электроприёмников.

Ivan1
Ваня Иванов, Спасибо. Я так понимаю что это на группу нужно найти общий ноль. А если по отдельности УЗО ставить на каждый потребитель схемы (на каждую лампочку, на группу в две розетки) то получится?
Ivan1
Пусть из реальных проводов сделаем только розетку:


Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Потом к этой розетке подключим узо (есть ведь розетки с узо), а через него всю схему (как отдельный потребитель)

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Ваня Иванов
Цитата(Ivan1 @ 7.12.2019, 12:37) *
...к этой розетке подключим узо (есть ведь розетки с узо), а через него всю схему (как отдельный потребитель)
Уважаемый Ivan1! Терпение модераторов может закончиться и у меня оно тоже не резиновое! Прекращайте свои экскременты (тьфу, так задурили голову) эксперименты и начинайте изучать основы электротехники...
Ivan1
Ваня Иванов, Спасибо, Вы мне очень помогли