Ivan1
сообщение 29.11.2019, 10:06
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 12.8.2019
Пользователь №: 56034



Добрый день.
Посмотрите схему.
Будет ли по ней КЗ?
Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.Panichkin
сообщение 29.11.2019, 10:37
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 180
Регистрация: 6.11.2008
Из: г. Саров
Пользователь №: 12498



Работать будет. Только какой смысл ставить переключатель В работающий по "или" между лампами 1 и 2, если у лампы 1 есть свой независимый выключатель?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivan1
сообщение 29.11.2019, 11:17
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 12.8.2019
Пользователь №: 56034



A.Panichkin,
смысл: А1-независим, а В1-имеет автоматический датчик (на упрощенной схеме не указан)
То есть А1 + В1 не коротнёт?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valerapol
сообщение 29.11.2019, 11:24
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 676
Регистрация: 29.7.2014
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592



Не коротнёт
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 29.11.2019, 11:50
Сообщение #5





Гости






Схема рабочая, при условии что выключатели А и В не будут включены одновременно
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valerapol
сообщение 29.11.2019, 11:59
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 676
Регистрация: 29.7.2014
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592



Цитата(Гость @ 29.11.2019, 11:50) *
Схема рабочая, при условии что выключатели А и В не будут включены одновременно

Почему Вы так считаете? Что случится, если одновременно включить выключатели А и В?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 29.11.2019, 12:30
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



сопротивление на участке 1-АВ уменьшится, примерно в два раза icon_wink.gif


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivan1
сообщение 29.11.2019, 21:51
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 12.8.2019
Пользователь №: 56034



с2н5он,
На это намекаете?)
Если по отдельности А1=В1, и пусть на этом участке будет лампа 100Вт
То:
I= 100/220=0,4545 A
R= 220/0,4545=484 ОМ
А при А1+В1 сопротивление уменьшится в два раза
То:
При R=484/2=242 OM
I=220/242=0,91 A
Будет греться?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.Panichkin
сообщение 30.11.2019, 8:24
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 180
Регистрация: 6.11.2008
Из: г. Саров
Пользователь №: 12498



Цитата(Ivan1 @ 29.11.2019, 21:51) *
Будет греться?

Смайлик в конце сообщения видите?
Шутка это. ничего не будет греться.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 30.11.2019, 11:52
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Точно


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 30.11.2019, 16:20
Сообщение #11


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10640
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Если у Вас внезапно ЧЁ случится, имеется защита от дурака. Слабая, но работает.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivan1
сообщение 5.12.2019, 0:30
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 12.8.2019
Пользователь №: 56034



В продолжении темы.
Хочу на это дело ВДТ (УЗО) поставить (есть сухая кладовочка).
Я понимаю что тема с узо наверное сложная и спорная (особенно в жилье без отдельного заземления)
И нужен совет (совет как именно это приспособить с тем что есть в реальности) куда подсоединить N
-Толстым то что есть в реальности
-Тонким соединение
-Пунктир предположение как проходит
Прикрепленное изображение


Сообщение отредактировал Ivan1 - 5.12.2019, 0:32
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 5.12.2019, 16:26
Сообщение #13





Гости






А что это у Вас какой-то синий провод между фазой и нулём (возле цифры 1) появился, которого на первой схеме не было?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivan1
сообщение 5.12.2019, 16:46
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 12.8.2019
Пользователь №: 56034



, это ноль от датчика
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 5.12.2019, 19:11
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3255
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Ivan1 @ 5.12.2019, 16:46) *
это ноль от датчика
Опишите, пожалуйста, более подробно, что это за датчик, для чего он нужен и почему он так странно запитан (в рассечку фазы)? Я уж было подумал, что "Д" - это, как сказал дядя Рома:
Цитата
...защита от дурака. Слабая, но работает.



--------------------
Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivan1
сообщение 5.12.2019, 19:47
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 12.8.2019
Пользователь №: 56034



Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 5.12.2019, 23:45
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3255
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Теперь всё ясно. Датчики Движения Микроволновые (ДДМ) для управления освещением применять не рекомендуется по ряду существенных недостатков:
1. Микроволновые лучи ДДМ очень пагубно влияют на человеческое здоровье. По этой причине вблизи ДДМ большого радиуса действия не желательно длительное нахождение людей и домашних животных.
2. Из-за высокой чувствительности ДДМ могут происходить его ложные срабатывания, поскольку такой датчик способен обнаруживать объекты сквозь преграды: тонкие стены, двери и др.
3. ДДМ обладают более высокой ценой по сравнению, например, с инфракрасными датчиками движения.

Но коль уж Вы решили установить этот датчик движения, то подключить его можно следующим образом:
Прикрепленное изображение

Видите, в чём разница с Вашей схемой? У Вас датчик движения постоянно не запитан, а чтобы он сработал надо было ещё переключить ручной выключатель, отключив лампочку 2. В моём варианте все лампочки могут включаться вручную независимо от датчика движения.

Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 6.12.2019, 10:06


--------------------
Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivan1
сообщение 6.12.2019, 1:29
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 12.8.2019
Пользователь №: 56034



Ваня Иванов, Да вижу разницу, интересное решение. Спасибо. Ещё бы сообразить как УЗО приспособить без земли на торчащий из стены ноль. Или это вообще нереально без танцев с бубном вокруг щитка?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 6.12.2019, 10:28
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3255
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Ivan1 @ 6.12.2019, 1:29) *
...как УЗО приспособить без земли на торчащий из стены ноль...
Нулевой проводник должен проходить от сети через УЗО к электроприёмникам, так же как и фазный проводник. Цепь питания этой группы потребителей должна быть закольцована через УЗО по принципу "какой силы ток пришёл к потребителям через УЗО по фазному проводу, такой же силы ток должен уйти обратно по нулевому проводу через это же УЗО", иначе УЗО будет постоянно срабатывать (отключаться)!
Если нулевые проводники имеют связь ещё где-то помимо этой схемы (а они у Вас где-то ещё соединены с сетевым нулём), УЗО будет постоянно отключаться, поэтому сделать так, как Вы хотите, не получится. УЗО надо устанавливать "в голове" схемы, найдя фазный и нулевой проводники соответствующей группы электроприёмников.



--------------------
Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivan1
сообщение 6.12.2019, 13:29
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 12.8.2019
Пользователь №: 56034



Ваня Иванов, Спасибо. Я так понимаю что это на группу нужно найти общий ноль. А если по отдельности УЗО ставить на каждый потребитель схемы (на каждую лампочку, на группу в две розетки) то получится?
Вернуться в начало страницы