Цитата(joaquine @ 25.11.2019, 18:35)

Соглашусь. Только, всё равно я не пойму, в чём противоречие о котором написал Ваня Иванов?...
Цитата(uvk2 @ 25.11.2019, 19:19)

Скажите, а "Объем и нормы испытаний..." уже не действуют?
В ПТЭЭП-2003, Приложение 3 "Нормы испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей", п.28.4 сказано следующее:
Цитата
При замыкании на нулевой защитный проводник ток однофазного короткого замыкания должен составлять не менее:
трехкратного значения номинального тока плавкой вставки предохранителя
трехкратного значения номинального тока нерегулируемого расцепителя автоматического выключателя с обратнозависимой от тока
характеристикой
трехкратного значения уставки по току срабатывания регулируемого расцепителя автоматического выключателя с обратнозависимой от тока
характеристикой
1,1 верхнего значения тока срабатывания мгновенно действующего расцепителя
Однако этого недостаточно! Здесь ничего не сказано о проверке
времени срабатывания аппаратов защиты, которое нормируется согласно требованиям ПУЭ-7, п.1.7.78, 1.7.79.