Помогите советом. Купили два автомата тип А 2637ф уз 250А
На них с перекедного переключателя кинули перемычки медь70кв.мм. На концах наконечники, потребление 160А на фазе, контакты ввода и верхняя часть автомата сильно греются, не резко а нагревается в течении 10-14часов, температура около 70градусов,длина перемычек 20см контакты на перекидном и на выходе из автомата 45 градусов, кабели тоже в норме, температура окружающей среды 28градусов
Вполне вероятно попался брак.
У меня было такое не раз, только с серией ВА57-35. Вроде и автомат новый, и наконечники опрессованы и контакты прожаты.
А на подвижных ножах внутри автомата прижим слабый. Результат-нагрев.
Ваня Иванов
12.11.2019, 13:06
Цитата(Гость_Вячеслав_* @ 12.11.2019, 12:20)

...не резко а нагревается в течении 10-14 часов, температура около 70 градусов... температура окружающей среды 28 градусов
Учтите, что тепловые расцепители установлены на каждой фазе и они тоже нагреваются как ТЭНы в зависимости от тока нагрузки и температуры окружающей среды...
ЛЕША, да, мысль о браке была, но два автомата сразу??
В обесточенном состоянии можно промерить контактное сопротивление включённого автомата.
Если брак механического пресса, то возможно брак всей партии автоматов.
Гость_Алексей_*
13.11.2019, 8:55
Вообще-то А3726. Скорее всего у вас куплены или украинские, или китайское овно. Согласен с предыдущими ораторами, скорее всего большое переходное сопротивление силовых контактов. Тут два варианта: слабые прижимные пружины или поверхность прилегания контактов корявая.