Нужна помощь Греются автоматы , Греются автоматы

Гость_Гость_Вячеслав_*_*
сообщение 12.11.2019, 12:20
Сообщение #1





Гости






Помогите советом. Купили два автомата тип А 2637ф уз 250А
На них с перекедного переключателя кинули перемычки медь70кв.мм. На концах наконечники, потребление 160А на фазе, контакты ввода и верхняя часть автомата сильно греются, не резко а нагревается в течении 10-14часов, температура около 70градусов,длина перемычек 20см контакты на перекидном и на выходе из автомата 45 градусов, кабели тоже в норме, температура окружающей среды 28градусов
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 12.11.2019, 12:53
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Вполне вероятно попался брак.
У меня было такое не раз, только с серией ВА57-35. Вроде и автомат новый, и наконечники опрессованы и контакты прожаты.
А на подвижных ножах внутри автомата прижим слабый. Результат-нагрев.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 12.11.2019, 13:06
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Гость_Вячеслав_* @ 12.11.2019, 12:20) *
...не резко а нагревается в течении 10-14 часов, температура около 70 градусов... температура окружающей среды 28 градусов
Учтите, что тепловые расцепители установлены на каждой фазе и они тоже нагреваются как ТЭНы в зависимости от тока нагрузки и температуры окружающей среды...


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 12.11.2019, 13:19
Сообщение #4





Гости






ЛЕША, да, мысль о браке была, но два автомата сразу??
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 12.11.2019, 18:03
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1073
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



В обесточенном состоянии можно промерить контактное сопротивление включённого автомата.
Если брак механического пресса, то возможно брак всей партии автоматов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 13.11.2019, 8:55
Сообщение #6





Гости






Вообще-то А3726. Скорее всего у вас куплены или украинские, или китайское овно. Согласен с предыдущими ораторами, скорее всего большое переходное сопротивление силовых контактов. Тут два варианта: слабые прижимные пружины или поверхность прилегания контактов корявая.