![]() Нужна помощь Греются автоматы , Греются автоматы |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Нужна помощь Греются автоматы , Греются автоматы |
Гость_Гость_Вячеслав_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Помогите советом. Купили два автомата тип А 2637ф уз 250А
На них с перекедного переключателя кинули перемычки медь70кв.мм. На концах наконечники, потребление 160А на фазе, контакты ввода и верхняя часть автомата сильно греются, не резко а нагревается в течении 10-14часов, температура около 70градусов,длина перемычек 20см контакты на перекидном и на выходе из автомата 45 градусов, кабели тоже в норме, температура окружающей среды 28градусов |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Вполне вероятно попался брак.
У меня было такое не раз, только с серией ВА57-35. Вроде и автомат новый, и наконечники опрессованы и контакты прожаты. А на подвижных ножах внутри автомата прижим слабый. Результат-нагрев. |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...не резко а нагревается в течении 10-14 часов, температура около 70 градусов... температура окружающей среды 28 градусов Учтите, что тепловые расцепители установлены на каждой фазе и они тоже нагреваются как ТЭНы в зависимости от тока нагрузки и температуры окружающей среды...-------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
ЛЕША, да, мысль о браке была, но два автомата сразу??
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1073 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
В обесточенном состоянии можно промерить контактное сопротивление включённого автомата.
Если брак механического пресса, то возможно брак всей партии автоматов. |
![]() |
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Вообще-то А3726. Скорее всего у вас куплены или украинские, или китайское овно. Согласен с предыдущими ораторами, скорее всего большое переходное сопротивление силовых контактов. Тут два варианта: слабые прижимные пружины или поверхность прилегания контактов корявая.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.8.2025, 9:40 |
|
![]() |