Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Электрокотел
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Гость_Максим_*
Всем привет. Недавно установил котел на 12квт. Через 2 дня работы отказал один из тэнов. Вскрытие показало, что в котле установлен контактор кмэ 18а на 18ампер внутри которого расплавилась обойма хода контактов на пружине. Извините за использование неправильных терминалогий. Так вот, может ли быть причина том, что 18ампер маловато для 12квт и надо ли купить на 25ампер. Заранее спасибо
шахтер
Безусловно маловат ваш контактор, вопрос в том вллезет ли больше.
Гость_Максим_*
Цитата(шахтер @ 12.11.2019, 5:14) *
Безусловно маловат ваш контактор, вопрос в том вллезет ли больше.

Сегодня утром сбегал за новым контактором на 25а малогабаритный. Посадочное место подошло
ЛЕША
Контактор на 18А при мощности 12кВт не маловат а "тютелька в тютельку" icon_biggrin.gif
12/(0,38*1,73)=18,25А
Просто не повезло с производителем. Так же может не повезти с вновь купленным на 25А....
А, да. ТЭН является активной нагрузкой, поэтому наш любимый cos=1 icon_biggrin.gif
Костян челябинский
ЛЕША, Ошибся. 18/0.38*√3=27.(27). Даже на 25А маловато будет ©
ЛЕША
Цитата(Костян челябинский @ 12.11.2019, 11:45) *
ЛЕША, Ошибся. 18/0.38*√3=27.(27). Даже на 25А маловато будет ©

Котёл 12кВт. Зачем ток делить на напряжение? Кто ошибся? icon_biggrin.gif
Костян челябинский
То 18, то 12. Запутали меня старого в конец

12/(3*220)=18
шахтер
Цитата(Костян челябинский @ 12.11.2019, 8:39) *
То 18, то 12. Запутали меня старого в конец

12/(3*220)=18

Брать китайский пускатель ровно по току нагрузки, маловато будет один черт.

Цитата(ЛЕША @ 12.11.2019, 6:09) *
Контактор на 18А при мощности 12кВт не маловат а "тютелька в тютельку" icon_biggrin.gif
12/(0,38*1,73)=18,25А
Просто не повезло с производителем. Так же может не повезти с вновь купленным на 25А....
А, да. ТЭН является активной нагрузкой, поэтому наш любимый cos=1 icon_biggrin.gif

Может и так, но надежды чуть больше.