Цитата(Костян челябинский @ 12.11.2019, 8:39)

То 18, то 12. Запутали меня старого в конец
12/(3*220)=18
Брать китайский пускатель ровно по току нагрузки, маловато будет один черт.
Цитата(ЛЕША @ 12.11.2019, 6:09)

Контактор на 18А при мощности 12кВт не маловат а "тютелька в тютельку"
12/(0,38*1,73)=18,25А
Просто не повезло с производителем. Так же может не повезти с вновь купленным на 25А....
А, да. ТЭН является активной нагрузкой, поэтому наш любимый cos=1

Может и так, но надежды чуть больше.