Всем привет. Недавно установил котел на 12квт. Через 2 дня работы отказал один из тэнов. Вскрытие показало, что в котле установлен контактор кмэ 18а на 18ампер внутри которого расплавилась обойма хода контактов на пружине. Извините за использование неправильных терминалогий. Так вот, может ли быть причина том, что 18ампер маловато для 12квт и надо ли купить на 25ампер. Заранее спасибо
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Безусловно маловат ваш контактор, вопрос в том вллезет ли больше.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Максим_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Контактор на 18А при мощности 12кВт не маловат а "тютелька в тютельку"
![]() 12/(0,38*1,73)=18,25А Просто не повезло с производителем. Так же может не повезти с вновь купленным на 25А.... А, да. ТЭН является активной нагрузкой, поэтому наш любимый cos=1 ![]() Сообщение отредактировал ЛЕША - 12.11.2019, 6:19 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
ЛЕША, Ошибся. 18/0.38*√3=27.(27). Даже на 25А маловато будет ©
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
То 18, то 12. Запутали меня старого в конец
12/(3*220)=18 -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
То 18, то 12. Запутали меня старого в конец 12/(3*220)=18 Брать китайский пускатель ровно по току нагрузки, маловато будет один черт. Контактор на 18А при мощности 12кВт не маловат а "тютелька в тютельку" ![]() 12/(0,38*1,73)=18,25А Просто не повезло с производителем. Так же может не повезти с вновь купленным на 25А.... А, да. ТЭН является активной нагрузкой, поэтому наш любимый cos=1 ![]() Может и так, но надежды чуть больше. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |