Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Правильно ли выбрано сечение кабеля?
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


cac40
Здравствуйте. Имеется нагрузка примерно 10кВт. Удалённость от ТП порядка 820 метров. Правильно ли я выбрал сечение 16мм2 для данной длины?
Ваня Иванов
Цитата(cac40 @ 28.10.2019, 17:40) *
Правильно ли я выбрал сечение 16мм2 для данной длины?
Начнём с того, что Вы не указали множество исходных данных, а именно: тип линии (воздушная или кабельная), материал линии (ляминь или медь), вид нагрузки (однофазная или трёхфазная).
Даже беглый расчёт для воздушной линии с медными проводами и однофазной нагрузки показывает, что падение напряжения в линии составит 89 В или 40 %, а для люминя 146 В или 66 %
Для кабельных линий значения падения напряжения получаются почти такие же, как и для воздушных (расчёты выполнял в программе "Аврал Дельта 1.01")
Олега
А для трехфазной нагрузки с золотыми проводами потянет ?
Слава
Да, не, 1,5 потянет.
При температуре -273,16 град.С
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.