Правильно ли выбрано сечение кабеля? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Правильно ли выбрано сечение кабеля? |
28.10.2019, 17:40
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 8.10.2019 Пользователь №: 56251 |
Здравствуйте. Имеется нагрузка примерно 10кВт. Удалённость от ТП порядка 820 метров. Правильно ли я выбрал сечение 16мм2 для данной длины?
|
|
|
|
28.10.2019, 18:12
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3255 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Правильно ли я выбрал сечение 16мм2 для данной длины? Начнём с того, что Вы не указали множество исходных данных, а именно: тип линии (воздушная или кабельная), материал линии (ляминь или медь), вид нагрузки (однофазная или трёхфазная).Даже беглый расчёт для воздушной линии с медными проводами и однофазной нагрузки показывает, что падение напряжения в линии составит 89 В или 40 %, а для люминя 146 В или 66 % Для кабельных линий значения падения напряжения получаются почти такие же, как и для воздушных (расчёты выполнял в программе "Аврал Дельта 1.01") Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 28.10.2019, 18:23 -------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
|
|
|
28.10.2019, 19:34
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
А для трехфазной нагрузки с золотыми проводами потянет ?
|
|
|
28.10.2019, 20:58
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1482 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Да, не, 1,5 потянет.
При температуре -273,16 град.С |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 20:09 |
|