Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Выбор сечения кабеля
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Проектирование > Общие вопросы проектирования электроустановок


Minisocks
Добрый день.
Такой вопрос. К силовому щиту подключены 3 компрессора по 65 кВт, 2 насоса по 110 кВт и 2 насоса по 55 кВт. Расчетный ток щита получился 798.6 А. Каким кабелем запитать этот силовой щит?
ЛЕША
Дык, длину ещё бы сказали. И условия прокладки-земля/воздух....
Гость_Minisocks_*
Цитата(ЛЕША @ 24.10.2019, 5:40) *
Дык, длину ещё бы сказали. И условия прокладки-земля/воздух....


Длина 5 метров, прокладка воздух
Roman D
Обычно такие щиты подключают шинопроводами.
ЛЕША
С расчётным током не ошиблись? А то, может, насосы рабочий/резервный?
Алюминий- шина 60х6. Если нет, то можно взять провод 240кв.мм по 3 на фазу-с хорошим запасом.
Minisocks
Цитата(ЛЕША @ 24.10.2019, 12:26) *
С расчётным током не ошиблись? А то, может, насосы рабочий/резервный?
Алюминий- шина 60х6. Если нет, то можно взять провод 240кв.мм по 3 на фазу-с хорошим запасом.

Для нуля тоже 3 провода?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.