Выбор сечения кабеля |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Выбор сечения кабеля |
23.10.2019, 14:39
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 23.10.2019 Пользователь №: 56307 |
Добрый день.
Такой вопрос. К силовому щиту подключены 3 компрессора по 65 кВт, 2 насоса по 110 кВт и 2 насоса по 55 кВт. Расчетный ток щита получился 798.6 А. Каким кабелем запитать этот силовой щит? |
|
|
|
|
24.10.2019, 5:40
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Дык, длину ещё бы сказали. И условия прокладки-земля/воздух....
|
|
|
| Гость_Гость_Minisocks_*_* |
24.10.2019, 8:08
Сообщение
#3
|
|
Гости |
|
|
|
24.10.2019, 9:29
Сообщение
#4
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11226 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Обычно такие щиты подключают шинопроводами.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
|
24.10.2019, 12:26
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
С расчётным током не ошиблись? А то, может, насосы рабочий/резервный?
Алюминий- шина 60х6. Если нет, то можно взять провод 240кв.мм по 3 на фазу-с хорошим запасом. |
|
|
24.10.2019, 15:57
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 23.10.2019 Пользователь №: 56307 |
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|