Добрый день.
Такой вопрос. К силовому щиту подключены 3 компрессора по 65 кВт, 2 насоса по 110 кВт и 2 насоса по 55 кВт. Расчетный ток щита получился 798.6 А. Каким кабелем запитать этот силовой щит?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 24.10.2019, 5:40
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Дык, длину ещё бы сказали. И условия прокладки-земля/воздух....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Minisocks_*_*
сообщение 24.10.2019, 8:08
Сообщение #3





Гости






Цитата(ЛЕША @ 24.10.2019, 5:40) *
Дык, длину ещё бы сказали. И условия прокладки-земля/воздух....


Длина 5 метров, прокладка воздух
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 24.10.2019, 9:29
Сообщение #4


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11226
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Обычно такие щиты подключают шинопроводами.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 24.10.2019, 12:26
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



С расчётным током не ошиблись? А то, может, насосы рабочий/резервный?
Алюминий- шина 60х6. Если нет, то можно взять провод 240кв.мм по 3 на фазу-с хорошим запасом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Minisocks
сообщение 24.10.2019, 15:57
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 23.10.2019
Пользователь №: 56307



Цитата(ЛЕША @ 24.10.2019, 12:26) *
С расчётным током не ошиблись? А то, может, насосы рабочий/резервный?
Алюминий- шина 60х6. Если нет, то можно взять провод 240кв.мм по 3 на фазу-с хорошим запасом.

Для нуля тоже 3 провода?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения