SAIGAK
Добрый день.

Заказчик попросил в мой проект добавить установку щита на 100А (в ГРЩ мало места).
Клеммников на 100А не нашел, надо использовать шины (медные).
С шинами дел не имел.

Провода крепятся к шинам зажимами.

1) Габаритов зажимов не нашел.
Можно ли их использовать с шинами, установленными на ступенчатые изоляторы? Боюсь, что зажимы будут близко к соседней шине.
Или лучше шины крепить отдельными изоляторами?

Изоляторы крепятся на болты прямо к монтажной панели?

2) Можно ли разводку в щите с таким током делать проводом?

3) Расчет на электродинамическую стойкость веду по ГОСТ Р 52736-2007. Мои шины 5х40 мм считаются жесткими или гибкими? (спрошу, чтобы наверняка =) )

4) Каких ещё расчетов требуют шины?

Схема щита прилагается.
https://cloud.mail.ru/public/4ArM/5vGznsveF
savelij®
Уверены, что не найти клемников на 100А?
Шины нулевые в корпусе на 100А, шины нулевые на дин-рейку на 100А, распред. блок (кросс) на ток более 100А, .....
gomed12
Распределительный блок на DIN-рейку РБД-125А 1 полюсный ИЭК
SAIGAK
Мне заказчик сказал, что ему надо кабель 5х35 мм2.
Длительный ток Iдл=99*1.06=105А я взял из табл. В.25.4 " ГОСТ Р 50571.5.52-2011 Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки".
Т.е. автомат надо In = 100А.
Я в первом посте неправильно сказал. Да, я видел и клеммники и кросс-модули на 100А, но в них кабель 35мм2 не лезет.

1) Хорошо, возьмем длительный ток по ПУЭ Iдл=125А для кабеля 5х35 мм2.
Т.е. автомат надо In = 125А.
Да есть нулевые шины на 125А, но туда не запихнуть кабель 35 мм2.
Надо шины.


2) В кросс-модули на 100А лезет кабель сечением 25 мм2.
По ПУЭ Iдл=100А для кабеля 5х25 мм2.
Тут все сходится.
На одних и тех же кросс-модулях и нулевых шинах имеются отверстия под кабели разного сечения.
Я могу подвести к шине 25 мм2, а от неё отвести кабель меньшего сечения?
Цитата
3.1.16. Аппараты защиты должны устанавливаться непосредственно в местах присоединения защищаемых проводников к питающей линии. Допускается в случаях необходимости принимать длину участка между питающей линией и аппаратом защиты ответвления до 6 м. Проводники на этом участке могут иметь сечение меньше, чем сечение проводников питающей линии, но не менее сечения проводников после аппарата защиты.


Нулевые шины в корпусе можно использовать как фазные шины?




Цитата(gomed12 @ 20.10.2019, 1:31) *
Распределительный блок на DIN-рейку РБД-125А 1 полюсный ИЭК

Отлично. Проглядел я их.

На N и PE их тоже можно использовать?
moshkarow
На N и PE их тоже можно использовать?
можно
SAIGAK
Я могу подвести к шине (клеммнику) 35 мм2, а от неё отвести кабель меньшего сечения?

Цитата
3.1.16. Аппараты защиты должны устанавливаться непосредственно в местах присоединения защищаемых проводников к питающей линии. Допускается в случаях необходимости принимать длину участка между питающей линией и аппаратом защиты ответвления до 6 м. Проводники на этом участке могут иметь сечение меньше, чем сечение проводников питающей линии, но не менее сечения проводников после аппарата защиты.


Процитированный пункт позволяет это сделать?
gomed12
Позволяет, у вас уже все выполнено.
Snorri
Цитата(SAIGAK @ 20.10.2019, 1:41) *
Мне заказчик сказал, что ему надо кабель 5х35 мм2.
Длительный ток Iдл=99*1.06=105А я взял из табл. В.25.4 " ГОСТ Р 50571.5.52-2011 Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки".
Т.е. автомат надо In = 100А.
Я в первом посте неправильно сказал. Да, я видел и клеммники и кросс-модули на 100А, но в них кабель 35мм2 не лезет.

1) Хорошо, возьмем длительный ток по ПУЭ Iдл=125А для кабеля 5х35 мм2.
Т.е. автомат надо In = 125А.
Да есть нулевые шины на 125А, но туда не запихнуть кабель 35 мм2.
Надо шины.


2) В кросс-модули на 100А лезет кабель сечением 25 мм2.
По ПУЭ Iдл=100А для кабеля 5х25 мм2.
Тут все сходится.
На одних и тех же кросс-модулях и нулевых шинах имеются отверстия под кабели разного сечения.
Я могу подвести к шине 25 мм2, а от неё отвести кабель меньшего сечения?


Нулевые шины в корпусе можно использовать как фазные шины?



Отлично. Проглядел я их.

На N и PE их тоже можно использовать?

посмотрите в сторону таких шин от 2,5 до 70 кв до 160 А
SAIGAK
Всем спасибо!