Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: 1000 Вольт
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Испытания


с2н5он
РУ-0,4 ТП изоляция должна испытываться напряжением 1000 В., кто то делает и чем пользоваться? мегер и самоделки не в теме
Shapiton
Цитата(с2н5он @ 20.9.2019, 12:26) *
РУ-0,4 ТП изоляция должна испытываться напряжением 1000 В., кто то делает и чем пользоваться? мегер и самоделки не в теме

Ретом.
У меня добавочник до 2000 к 21-му(загибать ВАХи удобно). Но есть и 6000.
prude
АИД-70Ц была мысля, замерили 1.3кВ 50Гц выдает минималки (на табло), хотя по паспорту 2кВ. Но так дело и не дошло, мегером все сдавали. РЕТ-ВАХ- 2000 тоже надо взять под проект, пока денег нема.
Roman D
Почему мегер не годится? Просто крутите минуту (или сколько там надо) icon_smile.gif
ЛЕША
ПУЭ 1.8.11, 1.8.6
ПТЭЭП 3.6.22
Roman D
Цитата(ЛЕША @ 20.9.2019, 15:43) *
ПУЭ 1.8.11, 1.8.6
ПТЭЭП 3.6.22

3.6.22. Испытание напряжением 1000 В промышленной частоты может быть заменено измерением одноминутного значения сопротивления изоляции мегаомметром на напряжение 2500 В. Эта замена не допускается при испытании ответственных вращающихся машин и цепей релейной защиты и автоматики, а также в случаях, оговоренных в нормах.

Какая гладкая формулировка...
с2н5он
Цитата(Roman D @ 20.9.2019, 15:35) *
Почему мегер не годится?

было уже, мегер он меряет сопротивление, не видели ни на одном мегере вольтметр

Цитата(Shapiton @ 20.9.2019, 12:27) *
Ретом.

ухами слышал, не держал, ткните подробнее
Roman D
Цитата(с2н5он @ 20.9.2019, 19:25) *
мегер он меряет сопротивление, не видели ни на одном мегере вольтметр

Ну здрасьте: мегоомметры флюке, меггер, кийоритсу (те, с которыми работал) фиксируют не только сопротивление, но и напряжение. На экране внизу справа обычно.
чукча
Желательно не путать измерение сопротивления изоляции и испытание электрической прочности её же. Это разные занятия и мегометр годится только для первого.
prude
[quote name='с2н5он' date='20.9.2019, 18:25' post='529206


ухами слышал, не держал, ткните подробнее
[/quote]
http://dynamics.com.ru/production/retom-21
Он для релейки в основном. Цена соответственно под лям.
с2н5он
Цитата(Roman D @ 20.9.2019, 20:44) *
На экране внизу справа обычно.

в нашей деревне не пользовались, благодарю, гляну

Цитата(prude @ 21.9.2019, 7:49) *
под лям.

это не наш метод, предложу - меня на кол, четвертуют, пристрелят
Ixtim
Если заказчик настойчив, тоже используем РЕТОМ... А так, мегера хватает с лихвой.
Shapiton
Цитата(с2н5он @ 20.9.2019, 20:25) *
ухами слышал, не держал, ткните подробнее


тык

Если уже Ретом (21/11/25) есть- жизнь сильно упрощается.
Рет-Вах- 2000, кст, не поверяется, ибо это тупо повышающий тр-р.
Ваня Иванов
Цитата(с2н5он @ 20.9.2019, 12:26) *
РУ-0,4 ТП изоляция должна испытываться напряжением 1000 В...
Должна, но не обязана.
Цитата
ПУЭ-7, п. 1.8.11. Испытание изоляции напряжением промышленной частоты, равным 1 кВ, может быть заменено измерением одноминутного значения сопротивления изоляции мегаомметром на 2500 В. Если при этом полученное значение сопротивления меньше приведенного в нормах, испытание напряжением 1 кВ промышленной частоты является обязательным.
В случае получения сопротивления изоляции какого-либо объекта менее 0,5 МОм (и менее 1 МОм или 2 МОм для некоторых видов электрооборудования) выполняется измерение сопротивления изоляции по отдельным участкам (группам, фидерам). При этом, как правило, выявляется самое слабое звено, сопротивление изоляции которого не соответствует требованиям Норм. После устранения выявленного дефекта выполняется повторное измерение сопротивления изоляции всего объекта и оно обычно соответствует действующим нормам, поэтому на основании п. 1.8.11 ПУЭ-7 отпадает необходимость его испытания напряжением промышленной частоты 1 кВ.
В разделе "Примечания" протокола можно на всякий случай (мало ли что!) сделать такую запись: «На основании п. 1.8.11 ПУЭ-7 испытание изоляции напряжением промышленной частоты 1 кВ было заменено измерением одноминутного значения сопротивления изоляции мегаомметром на 2500 В».

чукча
Цитата(Ваня Иванов @ 23.9.2019, 17:57) *
В случае получения сопротивления изоляции какого-либо объекта менее 0,5 МОм (и менее 1 МОм или 2 МОм для некоторых видов электрооборудования) выполняется измерение сопротивления изоляции по отдельным участкам (группам, фидерам). При этом, как правило, выявляется самое слабое звено, сопротивление изоляции которого не соответствует требованиям Норм. После устранения выявленного дефекта ...

Например, трубчатые ТЭНы, часто используются в воздухонагревателях и тп.. По ГОСТ 13268-88 "Электронагреватели трубчатые" сопротивление изоляции ТЭНа должно быть не менее 0,5 МОм в холодном состоянии. Это для одиночного ТЭНа, а их может быть включено много параллельно. Как вы предлагаете устранять такой "дефект"?
с2н5он
Цитата(Ваня Иванов @ 23.9.2019, 17:57) *
Должна, но не обязана.

Ваня, какое ПУЭ? объект в эксплуатации
просто интересно
Цитата(чукча @ 23.9.2019, 20:16) *
Например, трубчатые ТЭНы, часто используются в воздухонагревателях и тп.. По ГОСТ 13268-88 "Электронагреватели трубчатые" сопротивление изоляции ТЭНа должно быть не менее 0,5 МОм в холодном состоянии. Это для одиночного ТЭНа, а их может быть включено много параллельно. Как вы предлагаете устранять такой "дефект"?

А в чем проблема? Пониженная изоляция - повод для ремонта, выводишь аппарат в ремонт, разбираешь схему и измеряешь поэлементно, пока не отыщешь просаженный тэн.. или несколько тэнов... icon_wink.gif
чукча
Цитата(просто интересно @ 24.9.2019, 5:32) *
А в чем проблема? Пониженная изоляция - повод для ремонта, выводишь аппарат в ремонт, разбираешь схему...

Проблема в том, что вы забыли прочитать то, что процитировали. Таки прочитайте, и тогда может заметите, что по ГОСТу ТЭН и не обязан иметь сопротивление изоляции более 0,5 МОм.
просто интересно
чукча не читатель, чукча пейсатель?.. В своём ответе я делал акцент на технологию поиска элемента с пониженной изоляцией, а не на 0,5 Мом... мне ваще пофик на изоляцию... да и на вас тоже.
чукча
Цитата(просто интересно @ 24.9.2019, 10:37) *
В своём ответе я делал акцент на технологию поиска элемента с пониженной изоляцией, а не на 0,5 Мом...

Любая технология поиска начинается с включения мозка, а вы этот пункт пропускаете.
Ваня Иванов
Цитата(с2н5он @ 23.9.2019, 20:31) *
Ваня, какое ПУЭ? объект в эксплуатации
ПУЭ - Правила - они, а не оно...
В эксплуатации см.
Цитата
ПТЭЭП-2003, п. 3.6.22. Испытание напряжением 1000 В промышленной частоты может быть заменено измерением одноминутного значения сопротивления изоляции мегаомметром на напряжение 2500 В. Эта замена не допускается при испытании ответственных вращающихся машин и цепей релейной защиты и автоматики, а также в случаях, оговоренных в нормах.
У Вас там что, все без исключения ответственные вращающиеся машины и ответственные цепи РЗиА ? Скорей всего что нет, самые обычные цепи, которые никакой особой ответственности не несут...
с2н5он
1. если внимательно прочитать пост №1 видно о чём речь
2 ПТЭЭП на нас не распространяется
3. вопрос был о другом
Ваня Иванов
Цитата(с2н5он @ 24.9.2019, 20:18) *
...ПТЭЭП на нас не распространяется...
У тех, на кого не распространяются требования ПТЭЭП, подобных вопросов не возникает. icon_smile.gif
с2н5он
ну так какие проблемы - ответьте на заданный вопрос
Ваня Иванов
Цитата(с2н5он @ 25.9.2019, 12:24) *
ну так какие проблемы - ответьте на заданный вопрос
У нас (тех, на кого не распространяются требования ПТЭЭП, а распространяются требования ПТЭЭСС) проблем нет, проблемы возникли у Вас. А возникли они потому, что Вы взялись за работу, к которой оказались не готовы в плане технического оснащения по причине отсутствия нужного испытательного оборудования. И что же Вы хотите? Чтобы мы подарили Вам необходимое ИО?
Олега
Цитата(Ваня Иванов @ 26.9.2019, 13:57) *
..что же Вы хотите? Чтобы мы подарили Вам необходимое ИО?
Про подарки тут никто не говорил. Ответ на вопрос не прогуглил ? Так и говори, "ищу, скоро отвечу.."
с2н5он
Цитата(Ваня Иванов @ 26.9.2019, 13:57) *
И что же Вы хотите? Чтобы мы подарили Вам необходимое ИО?

Что бы Вы, если знаете, ответили на вопрос в посте № 1, если не знаете, не нудите
про подарки сказано выше, не просил, да и опасаюсь от Вас подарков

Цитата(Олега @ 26.9.2019, 14:44) *
Так и говори, "ищу, скоро отвечу.."

наверно опечатка "Так и соври..."? icon_wink.gif
Shapiton
А вообще мы раньше мегерили. В протокол записывали АИД. Выше говорили, что 1,3кВ, но у нас было 700В по паспорту минималка. Но в определенный момент надзор закрыл эту лазейку- кто-то подсказал и регистрировать ЭЛ без прибора перестали.
Не буду смотреть, по памяти- мегер не заменить только при ПНР, а в остальных случаях 2500 или меньше.
с2н5он
если взять например ОСО-0,25 380/36 и подать на НН 100 В., на ВН будет чуть больше 1000 В, транс крякнет? посмотрел ГОСТ 19294-84 таб.8, если правильно понял исп. напряжение по НН не менее 250
Ixtim
Цитата(с2н5он @ 27.9.2019, 1:34) *
если взять например ОСО-0,25 380/36 и подать на НН 100 В., на ВН будет чуть больше 1000 В, транс крякнет?

скорее всего, да. Может быть не сразу... какое то время поработает. но, в любом случае, лотерея...
с2н5он
благодарю
чукча
Цитата(с2н5он @ 27.9.2019, 0:34) *
если взять например ОСО-0,25 380/36 и подать на НН 100 В., на ВН будет чуть больше 1000 В, транс крякнет? посмотрел ГОСТ 19294-84 таб.8, если правильно понял исп. напряжение по НН не менее 250

Цитата(Ixtim @ 28.9.2019, 16:34) *
скорее всего, да. Может быть не сразу... какое то время поработает. но, в любом случае, лотерея...

Дяденьки, а о чём это вы? Между чем именно подаётся испытательное напряжение - указано в левом столбце таблицы 8 упомянутого ГОСТа. Но уж точно не между клеммами вторички.
с2н5он
чукча знает, с Ваней партнёры?
Shapiton
Цитата(Ixtim @ 28.9.2019, 16:34) *
скорее всего, да. Может быть не сразу... какое то время поработает. но, в любом случае, лотерея...


Поддержу
чукча
Цитата(Shapiton @ 29.9.2019, 21:38) *
Поддержу

Здесь такие вопросы решают голосованием?
electriclab
всё просто …
испытательный тр-р на 1000 Вольт можно намотать самому, можно взять готовый типа НОМ-100х6000, + ЛАТр - испытывайте на здоровье.
с2н5он
см. пост 1
Delta
У меня для этой цели УПУ-10
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.