OLGB
Столкнулся со следующим: нашел утечку на корпус порядка 60в, когда прикасаюсь индикатором он даже признаков не подаёт для свечения, индикатор рабочий на фазе светится, всегда думал что индикатор при утечке должен светится. В чем такая закономерность в других случаях на корпус при утечке светился может индикатор с малой чувствительностью либо сила тока маленькая?
с2н5он
индикатор какой?
ЛЕША
Напряжение зажигания индикатора/указателя низкого напряжения, изготовленного по ГОСТ, не более 50В.
OLGB
Цитата(с2н5он @ 10.9.2019, 12:16) *
индикатор какой?

обычная индикаторная отвертка, сопротивление не знаю какое там
Roman D
Второй конец отвертки - на землю.
Shura_with_KINEF
Цитата(OLGB @ 10.9.2019, 14:10) *
обычная индикаторная отвертка, сопротивление не знаю какое там

Во-первых, утечка измеряется в Амперах (мили- или микро-), а 60 В - это потенциал на корпусе, причём не понятно относительно чего.
Во-вторых, обычная индикаторная отвёртка, которая не по ГОСТУ, на неонке, по определению не может светиться от 60 В.

Я думаю, вы нашли не утечку, а незаземлённый корпус электроприёмника.
OLGB
индикаторная отвертка проверялась на разном оборудовании и приборах на 4в лампочка светится на 80в лампочка светится, а на 60в лампочка в этом случае не светится, источник этих 60в является частотный преобразователь это уже выявленно и он по всей видимости не исправен т.к другой такой же частотник дает 4в на корпус. Для меня не понятно почему она не светится ).
Roman D
Цитата(Shura_with_KINEF @ 10.9.2019, 14:41) *
ке, по определению не может светиться от 60 В.

Я думаю, вы нашли не утечку, а незаземлённый корпус электроприёмника.

Верно: фаллоимитатором мерили.
Shura_with_KINEF
OLGB, чем измеряете и относительно чего? Напряжение переменное или постоянное?
Понятно, что одним щупом(того, чем измеряете) касаетесь корпуса электрооборудования. Другой щуп куда?

Если корпус электрооборудования не заземлён, потенциал на нём может быть любой в пределах как внешних напряжений, так и внутренних. Например на поверхности экрана старого(с кинескопом) телевизора напряжение относительно заземления (нейтрали или рамы) может достигать 27000 В (27 кВ), однако это не является признаком неисправности и расследований, подобных в этой теме.

На корпусе системного блока компьютера, в отсутствие заземления в розетке, напряжение будет 110 В (или половина фазного) относительно любого провода питания или заземления со стороны. Что тоже нормально.
OLGB
Цитата
чем измеряете и относительно чего? Напряжение переменное или постоянное?


думаю скорей всего это постоянное напряжение, поэтому индикаторная отвертка не срабатывает, замерял от корпуса относительно земли, если это постоянное напряжение могло оно дать показания относительно земли 60в?
ЛЕША
Цитата(OLGB @ 11.9.2019, 15:09) *
замерял от корпуса относительно земли,

Вы бы озвучили всю информацию. Что за оборудование и тд.и т.п. Чем измеряли.
Цитата(OLGB @ 11.9.2019, 15:09) *
думаю, это постоянное напряжение,

Вполне может быть.
Цитата(OLGB @ 11.9.2019, 15:09) *
если это постоянное напряжение могло оно дать показания относительно земли 60в?

Что за корпус такой незаземлённый?
ЗЫ. Привет земляку. icon_biggrin.gif
Shura_with_KINEF
crush.gif
Вам сказано, почему ваша индикаторная отвёртка, запрещённая правилами к применению в качестве индикатора напряжения, не горит, и род тока(переменный или постоянный) тут непричём.
Что за земля, относительно которой проводите измерения? Почему корпуса электрооборудования не соединены с этой землёй? Тогда напряжений ни каких бы не было, и не было бы этой темы. icon_smile.gif
Повторно спрашиваю: Чем измеряете напряжение?
У того, чем измеряете, нет переключателя переменный/постоянный, что вы не можете определить, а только "думаете"?
ЛЕША
Цитата(Shura_with_KINEF @ 11.9.2019, 16:21) *
Вам сказано, почему ваша индикаторная отвёртка, запрещённая правилами к применению в качестве индикатора напряжения,

Однополюсные указатели низкого напряжения запрещены? Ссылочку немедля!!



Shura_with_KINEF
Цитата(ЛЕША @ 11.9.2019, 12:27) *
Однополюсные указатели низкого напряжения запрещены? Ссылочку немедля!!
Я такого не писал.

Цитата(Shura_with_KINEF @ 10.9.2019, 14:41) *
Во-вторых, обычная индикаторная отвёртка, которая не по ГОСТУ, на неонке, по определению не может светиться от 60 В.
Встречный вопрос, а какая, если не запрещённая, индикаторная отвёртка не светится от 60 В и светится от 80 В?

Цитата(ЛЕША @ 10.9.2019, 14:03) *
Напряжение зажигания индикатора/указателя низкого напряжения, изготовленного по ГОСТ, не более 50В.
Ну, вы же сами всё понимаете. icon_smile.gif

Кстати я вообще запретил своим электромонтёрам пользоваться индикаторными отвёртками, только двухполюсные пробники и бесконтактные индикаторы напряжения.
ЛЕША
Цитата(Shura_with_KINEF @ 11.9.2019, 16:21) *
Вам сказано, почему ваша индикаторная отвёртка, запрещённая правилами к применению в качестве индикатора напряжения,

Цитата(ЛЕША @ 11.9.2019, 16:27) *
Однополюсные указатели низкого напряжения запрещены? Ссылочку немедля!!

Цитата(Shura_with_KINEF @ 11.9.2019, 17:05) *
Я такого не писал.

Это не Вы?
Цитата(Shura_with_KINEF @ 11.9.2019, 17:05) *
Кстати я вообще запретил своим электромонтёрам пользоваться индикаторными отвёртками, только двухполюсные пробники и бесконтактные индикаторы напряжения.

Ну, сдуру можно и фаллос сломать. Это Ваше право.


Shura_with_KINEF
ЛЕША, запрещены к применению индикаторные отвертки и пробники с неонками в электроустановках до 1000 В. Только не говорите, что вы этого не знаете.
Олега
Цитата(Shura_with_KINEF @ 11.9.2019, 13:05) *
.. а какая, если не запрещённая, индикаторная отвёртка не светится от 60 В и светится от 80 В?
Инд.отвертка по ГОСТ 20493-2001 обязана светить от 90 В (п.5.8.4). Но имеет право (и такие встречаются) светить от 60 В и ниже (слегка этак)
ЛЕША
Прямого запрета нет.
В том-же ПИН-90 - неонка.
Roman D
Неонки горят как от переменки, так от постоянки.

То, что техника в руках дикаря - кусок металла, у нас показал один асс, проверивший 6 кВ (хорошо, на деревянной опоре) "отвёрткой" из кармана.
Если своих работников не учите применению индивидуальных электрозащитных средств и не проверяете их знания - значит, сам такой же ***б.
Олега
Но разговор-то выше про запрет (?) инд.отвертки исключительно для НН.
Shura_with_KINEF
"Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках" (утв. приказом Минэнерго РФ от 30.06.2003 №261)
Указатели напряжения до 1000В
Назначение, принцип действия и конструкция.
п. 2.4.27 Напряжение индикации указателей должно составлять не более 50В.


Это однозначно индикаторы на неонках ставит вне закона, по напряжению зажигания неоновых лампочек.
НИР
Конечно, индикатор напряжения отличается от указателя напряжения.