Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 9.8.2017 Из: Барнаул Пользователь №: 52703 |
Столкнулся со следующим: нашел утечку на корпус порядка 60в, когда прикасаюсь индикатором он даже признаков не подаёт для свечения, индикатор рабочий на фазе светится, всегда думал что индикатор при утечке должен светится. В чем такая закономерность в других случаях на корпус при утечке светился может индикатор с малой чувствительностью либо сила тока маленькая?
|
|
|
OLGB Индикатор не горит 10.9.2019, 11:35
с2н5он индикатор какой? 10.9.2019, 12:16
OLGB Цитата(с2н5он @ 10.9.2019, 12:16) индикат... 10.9.2019, 14:10
Shura_with_KINEF Цитата(OLGB @ 10.9.2019, 14:10) обычная ... 10.9.2019, 14:41
Roman D Цитата(Shura_with_KINEF @ 10.9.2019, 14:4... 10.9.2019, 20:02
ЛЕША Напряжение зажигания индикатора/указателя низкого ... 10.9.2019, 14:03
Roman D Второй конец отвертки - на землю. 10.9.2019, 14:23
OLGB индикаторная отвертка проверялась на разном об... 10.9.2019, 18:09
Shura_with_KINEF OLGB, чем измеряете и относительно чего? Напряжени... 10.9.2019, 22:01
OLGB Цитатачем измеряете и относительно чего? Напряжени... 11.9.2019, 11:09
ЛЕША Цитата(OLGB @ 11.9.2019, 15:09) замерял ... 11.9.2019, 12:18
Shura_with_KINEF Вам сказано, почему ваша индикаторная отвёртка, за... 11.9.2019, 12:21
ЛЕША Цитата(Shura_with_KINEF @ 11.9.2019, 16:2... 11.9.2019, 12:27
Shura_with_KINEF Цитата(ЛЕША @ 11.9.2019, 12:27) Однополюс... 11.9.2019, 13:05
ЛЕША Цитата(Shura_with_KINEF @ 11.9.2019, 16:2... 11.9.2019, 13:56
Олега Цитата(Shura_with_KINEF @ 11.9.2019, 13:0... 11.9.2019, 14:10
Shura_with_KINEF ЛЕША, запрещены к применению индикаторные отвертки... 11.9.2019, 14:06
ЛЕША Прямого запрета нет.
В том-же ПИН-90 - неонка. 11.9.2019, 14:44
Roman D Неонки горят как от переменки, так от постоянки.
... 11.9.2019, 19:21
Олега Но разговор-то выше про запрет (?) инд.отвертки ис... 11.9.2019, 21:06
Shura_with_KINEF "Инструкция по применению и испытанию средств... 17.9.2019, 17:12
НИР Конечно, индикатор напряжения отличается от указат... 18.9.2019, 13:25![]() ![]() ![]() |
|