balaba
Доброго времени!
у нас на объекте установлено два трансформатора ТМ 3 630У1, один в работе, а со вторым было непонятно приходит ли 6кВ, сегодня проверили УВНом высокое приходит, а на выходе нет 0.4.. В чем может быть причина подскажите?
S-cream
А трансформатор-то гудит?
balaba
Цитата(S-cream @ 16.7.2019, 21:39) *
А трансформатор-то гудит?

Нет не гудит, стоит такой в тишине..
с2н5он
Цитата(balaba @ 16.7.2019, 21:17) *
сегодня проверили УВНом

где именно?
S-cream
Ну, если реально не гудит, то надо не увном проверять, а фазоуказателем.
Двухполюсный указатель величины напряжения и совпадения фаз УВНФ-10КВ.
Roman D
Двух фаз нет. Рахъединитель недовключили или выключатель накрылся.
ЛЕША
Или вставкие плавки сгорели icon_biggrin.gif
А учитывая порог зажигания индикатора в УВН 1,5кВ.....
balaba
Всем привет!
Я с трансформаторами по работе еще не сталкивался, все больше как-то по низкой стороне приходилось(так что можно сказать НУБ в этом деле).. Может там есть какой-нибудь включатель(переключатель) на самом трансе который не включен?
balaba
Цитата(Roman D @ 17.7.2019, 11:35) *
Вот оно как у вас тут всё запущено...
1) Ответственного за электрохозяйство - к расстрелу. moderator.gif
Написано Тр-р №1 130 кВА.
Схему 10 кв части сфоткайте... Тогда пальцем ткнем, где искать.
...И не лезьте без корочек в одно лицо!!!

По поводу обозначений, они старые. На объекте было увеличение мощности, надписи думаю старые остались.. Сейчас попал на вру 6кВ, визуально все ячейки включены.

Фот вотки icon_biggrin.gif
с2н5он
Вы всё таки где напряжение проверяли?
просто Гоша
Отойдите оттуда подальше, выводите всё из работы, наводите порядок и разбирайтесь. По такой пылище перекрыть может в любой момент.
balaba
Цитата(с2н5он @ 17.7.2019, 12:15) *
Вы всё таки где напряжение проверяли?

На вводе в трансформатор.
S-cream
Цитата
На вводе в трансформатор

Больше никогда так не делайте, как сделали.
Вы даже фотографировали ячейку изнутри очень небезопасно.

Вариант с одной единственной фазой необходимо проверить в первую очередь.
Да это наверняка так, ибо у вас левая плавкая вставка выбита (флажок торчит).

Еще раз подтвердите, без сарказма и прочего - трансформатор молчит, или орёт как дурной?
Молчит - одна фаза. Орёт - две фазы на трансформатор приходит.

Вам надо: отключить разъединителем отходящую на трансформатор линию, заземлить в сторону трансформатора. Достать и проверить плавкие вставки. Проверить (испытаниями с расшиновкой) состояние кабеля от разъединителя до трансформатора.

А лучше - сделать всё по уму. 6 кВ - это уже вообще не шутки. И вы, похоже, не полностью представляете себе все риски, существующие в данном случае.
balaba
Цитата(S-cream @ 17.7.2019, 13:15) *
Больше никогда так не делайте, как сделали.
Вы даже фотографировали ячейку изнутри очень небезопасно.

Вариант с одной единственной фазой необходимо проверить в первую очередь.
Да это наверняка так, ибо у вас левая плавкая вставка выбита (флажок торчит).

Еще раз подтвердите, без сарказма и прочего - трансформатор молчит, или орёт как дурной?
Молчит - одна фаза. Орёт - две фазы на трансформатор приходит.

Вам надо: отключить разъединителем отходящую на трансформатор линию, заземлить в сторону трансформатора. Достать и проверить плавкие вставки. Проверить (испытаниями с расшиновкой) состояние кабеля от разъединителя до трансформатора.

А лучше - сделать всё по уму. 6 кВ - это уже вообще не шутки. И вы, похоже, не полностью представляете себе все риски, существующие в данном случае.


Трансформатор молчит вообще..

По поводу опасности я иллюзий не питаю, фотографировал на расстоянии 2ух с лишним метров, при фотографировании приближал зумом поэтому ракурс такой получился..
с2н5он
Цитата(S-cream @ 17.7.2019, 13:15) *
отключить разъединителем

выключателем нагрузки icon_wink.gif

Цитата(Roman D @ 17.7.2019, 16:05) *
не вижу совпадения между снимками и тем, что там называют "схема".

а также, похоже стоит секционник между трансами

Цитата(balaba @ 17.7.2019, 12:42) *
На вводе в трансформатор.

проверьте сверху предохранителей
balaba
В реалии приходит два кабеля 6 кВ в РУ-6 с 448 и 335 подстанций, -
разъединитель - секция шин - разъединитель на отходящую линию -
плавкие - кабель уходит в трансформаторную - трансформатор..
S-cream
Цитата(с2н5он @ 17.7.2019, 16:52) *
выключателем нагрузки icon_wink.gif

Позор на мой бритый череп icon_smile.gif
Так давно эту штуку вживую не видел, что уж и путать начал icon_smile.gif
с2н5он
Цитата(balaba @ 17.7.2019, 17:02) *
В реалии

тогда слева сверху на фото - раздел на землю?
Вы бы лучше схему РУ-6 нарисовали
Roman D
Цитата(S-cream @ 17.7.2019, 16:28) *
Позор на мой бритый череп icon_smile.gif
Так давно эту штуку вживую не видел, что уж и путать начал icon_smile.gif

Это я с панталыку сбил, с РВ-10 попутал сослепу, глубоко извиняюсь.

S-cream
Не-не. Чисто моя ошибка. Смысел конструкции, предназначение и принцип работы помню прекрасно, а вот в наименовании обманулся.
gomed12
Цитата(balaba @ 17.7.2019, 17:02) *
В реалии приходит два кабеля 6 кВ в РУ-6 с 448 и 335 подстанций, -
разъединитель - секция шин - разъединитель на отходящую линию -
плавкие - кабель уходит в трансформаторную - трансформатор..

Трансформатор-ТМЗ -630/6, на вводе разъединитель РВ-10, выключатель нагрузки-ВНП-16 или ВНРП-10 с ЗН + предположительно еще один ВНП между секциями питания 2-х трансформаторов, предохранитель высоковольтный ПК-6.
Визуально, разъединитель на вводе отключен, далее выключатель нагрузки (ВНП) включен, далее предохранитель на фазе А сгоревший.
Визуально на том же шинном мосту рядом наблюдаются два ВНП, предположительно с правой стороны расположен ввод второго работающего трансформатора.
Прежде необходимо очистить все от грязи, произвести текущий ремонт ячейке, проверить исправность ВНП на вводе и между секциями, проверить исправность трансформатора, заменить предохранитель, сначала включить разъединитель на вводе, после выключателем нагрузки включить в работу трансформатор.
balaba
Цитата(gomed12 @ 18.7.2019, 12:22) *
Трансформатор-ТМЗ -630/6, на вводе разъединитель РВ-10, выключатель нагрузки-ВНП-16 или ВНРП-10 с ЗН + предположительно еще один ВНП между секциями питания 2-х трансформаторов, предохранитель высоковольтный ПК-6.
Визуально, разъединитель на вводе отключен, далее выключатель нагрузки (ВНП) включен, далее предохранитель на фазе А сгоревший.
Визуально на том же шинном мосту рядом наблюдаются два ВНП, предположительно с правой стороны расположен ввод второго работающего трансформатора.
Прежде необходимо очистить все от грязи, произвести текущий ремонт ячейке, проверить исправность ВНП на вводе и между секциями, проверить исправность трансформатора, заменить предохранитель, сначала включить разъединитель на вводе, после выключателем нагрузки включить в работу трансформатор.

Доброго времени все!
Там все разъелинители и выключатель нагрузки включены..
Мне интересно по каким признакам определили визуально, что на фазе А, плавкий вылетел?
Завтра УВНом еще раз пройдемся по низу плавких..
Также заказал УВНФ. А 25 числа будем буду выводить ячейки в ревизию, для обеспыливания..
ЛЕША
Купите вот ЭТО
Уже прилично по времени пользуюсь, одни плюсы.
Valerapol
Цитата(balaba @ 18.7.2019, 16:02) *
Завтра УВНом еще раз пройдемся по низу плавких..

Не поможет. Даже если все три перегорят, УВН может показать наличие напряжения на нижних контактах.
balaba
Цитата(Valerapol @ 18.7.2019, 16:52) *
Не поможет. Даже если все три перегорят, УВН может показать наличие напряжения на нижних контактах.

Почему?
S-cream
https://keaz.ru/f/5250/pkt.pdf
Страница 17. "Указатель срабатывания".
Отчетливо виден на фото на дальней фазе.
gomed12
На левом фото #9 слева виден отключенный разъединитель (думаю это питание 6 кВ) и ниже выключателя нагрузки левый предохранитель на отходящий кабель на тр-р.
balaba
Цитата(S-cream @ 18.7.2019, 17:12) *
https://keaz.ru/f/5250/pkt.pdf
Страница 17. "Указатель срабатывания".
Отчетливо виден на фото на дальней фазе.

Спасибо icon_biggrin.gif
gomed12
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
На рисунке видны штоки сработавших предохранителей.
balaba
Цитата(gomed12 @ 18.7.2019, 20:05) *
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
На рисунке видны штоки сработавших предохранителей.

Вот походу и разобрались.. icon_biggrin.gif
Завтра УВНом пройдусь, визуально посмотрю и отпишусь..
Valerapol
Цитата(balaba @ 18.7.2019, 16:59) *
Почему?

Потому что сети 6-10 кВ обычно выполняют с изолированной нейтралью. При сгорании плавкой вставки внутри песчаного наполнителя образуется канал из спеченного песка и металлических остатков токопроводящего элемента. Этот канал не обладает свойствами диэлектрика и, хоть и имеет большое сопротивление, его иногда достаточно для того, что-бы на нижних контактах без нагрузки появилось напряжение.
Roman D
Цитата(Valerapol @ 19.7.2019, 8:51) *
При сгорании плавкой вставки внутри песчаного наполнителя образуется канал из спеченного песка и металлических остатков токопроводящего элемента.

Не обязательно по этой причине. Если перегорят два из трех предохранителей, на всех трёх ВВ вводах трансформатора будет потенциал одной и той же уцелевшей фазы.



Преды - снять и прозвонить.

Сгоревший предохранитель "вылавливается" однополюсным указателем, только если середина "звезды"трансформатора имеет связь с землёй (наподобие как в НТМИ или звезды из ЗНОМов).
Двухполюсный указатель найдёт битый пред при измерении между "концами" предохранителя.
Valerapol
Цитата(Roman D @ 19.7.2019, 9:59) *
Не обязательно по этой причине...

Объяснял общий принцип появления напряжения даже при сгоревших предохранителях.
Если хоть один останется цел, то на сгоревших предохранителях будет фазное напряжение, а если все сгорят, то как повезет. Может и не показать ничего, а может и до фазного вырасти.
Roman D
Согласен, только, чтоб не ввести никого в заблуждение, термины "фазное" и "линейное" напряжения лучше не применять. Иначе придётся говорить про "нулевое" напряжение. А оно там есть!
Однозначнее было бы "фаза-фаза" и "фаза-земля".
balaba
Цитата(Valerapol @ 19.7.2019, 10:58) *
Объяснял общий принцип появления напряжения даже при сгоревших предохранителях.
Если хоть один останется цел, то на сгоревших предохранителях будет фазное напряжение, а если все сгорят, то как повезет. Может и не показать ничего, а может и до фазного вырасти.

Все звоняться, но флажки на двух вылетевшие.. Вопрос возникает по какой причине они отработали? Думаю может перед заменой ПКшек, лабораторию вызвать, проверить транс.. Как думаете?
S-cream
И транс, и вставку от предохранителей до транса. Я бы её вообще поменял без испытаний. Там, похоже, концевые муфты старше меня.

Транс, конечно, штука почти неубиваемая, но, так как он у вас давно стоит, полную проверку ему проведите обязательно.

Roman D
Возможно было близкое короткое по НН, применение суррогатных предохранителей, неисправность или намеренное загрубление защиты по 0,4 кВ.