трансформатор ТМ 3 630У1 , Нет напряжения по низкой стороне | 
	 
	 
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]()  | 
	
трансформатор ТМ 3 630У1 , Нет напряжения по низкой стороне | 
	 
	 
			
			  16.7.2019, 21:17
			
				 Сообщение
					#1
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 15.7.2019 Пользователь №: 55920  | 
       
			
			 
				Доброго времени! 
			
			
					
		у нас на объекте установлено два трансформатора ТМ 3 630У1, один в работе, а со вторым было непонятно приходит ли 6кВ, сегодня проверили УВНом высокое приходит, а на выходе нет 0.4.. В чем может быть причина подскажите?  | 
	
 
 | 
	|
| 
			
			 | 
	
			
			  16.7.2019, 21:39
			
				 Сообщение
					#2
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599  | 
       
			
			 
				А трансформатор-то гудит?
				
				
				
			 
			
			--------------------  | 
	
 
 | 
	|
			
			  16.7.2019, 22:43
			
				 Сообщение
					#3
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 15.7.2019 Пользователь №: 55920  | 
       |
 
 | 
	|
			
			  16.7.2019, 23:01
			
				 Сообщение
					#4
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23183 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996  | 
       
			
			
			
			 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова 
					
		 | 
	
 
 | 
	|
| 
			
			 | 
	
			
			  16.7.2019, 23:11
			
				 Сообщение
					#5
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599  | 
       
			
			 
				Ну, если реально не гудит, то надо не увном проверять, а фазоуказателем. 
			
			Двухполюсный указатель величины напряжения и совпадения фаз УВНФ-10КВ. --------------------  | 
	
 
 | 
	|
			
			  16.7.2019, 23:49
			
				 Сообщение
					#6
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11222 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187  | 
       
			
			 
				Двух фаз нет. Рахъединитель недовключили или выключатель накрылся.
				
				
				
			 
			
			-------------------- Самая главная часть каждого оружия  есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца." 
					
		 | 
	
 
 | 
	|
			
			  17.7.2019, 1:42
			
				 Сообщение
					#7
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498  | 
       
			
			 
				Или вставкие плавки сгорели  
			
			
					
		А учитывая порог зажигания индикатора в УВН 1,5кВ.....  | 
	
 
 | 
	|
| 
			
			 | 
	
			
			  17.7.2019, 8:53
			
				 Сообщение
					#8
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 15.7.2019 Пользователь №: 55920  | 
       
			
			 
				Всем привет!  
			
			
					
		Я с трансформаторами по работе еще не сталкивался, все больше как-то по низкой стороне приходилось(так что можно сказать НУБ в этом деле).. Может там есть какой-нибудь включатель(переключатель) на самом трансе который не включен? 
	Прикрепленные файлы
	 
 
 20190717_082200_compress1.jpg ( 178.18 килобайт )
Кол-во скачиваний: 20 
 20190717_082222_compress28.jpg ( 157.08 килобайт )
Кол-во скачиваний: 12 
 20190717_082219_compress49.jpg ( 167.76 килобайт )
Кол-во скачиваний: 9 
 20190717_082215_compress93.jpg ( 173.14 килобайт )
Кол-во скачиваний: 15 
 20190717_082241_compress41.jpg ( 155.31 килобайт )
Кол-во скачиваний: 19 | 
	
 
 | 
	|
			
			  17.7.2019, 12:00
			
				 Сообщение
					#9
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 15.7.2019 Пользователь №: 55920  | 
       
			
			 Вот оно как у вас тут всё запущено... 1) Ответственного за электрохозяйство - к расстрелу. Написано Тр-р №1 130 кВА. Схему 10 кв части сфоткайте... Тогда пальцем ткнем, где искать. ...И не лезьте без корочек в одно лицо!!! По поводу обозначений, они старые. На объекте было увеличение мощности, надписи думаю старые остались.. Сейчас попал на вру 6кВ, визуально все ячейки включены. Фот вотки 
	Прикрепленные файлы
	 
 
 20190717_111333_compress96.jpg ( 178.2 килобайт )
Кол-во скачиваний: 46 
 20190717_105959_compress44.jpg ( 132.71 килобайт )
Кол-во скачиваний: 27 | 
	
 
 | 
	|
			
			  17.7.2019, 12:15
			
				 Сообщение
					#10
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23183 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996  | 
       
			
			 
				Вы всё таки где напряжение проверяли?
				
				
				
			 
			
			-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова 
					
		 | 
	
 
 | 
	|
| 
			
			 | 
	
			
			  17.7.2019, 12:36
			
				 Сообщение
					#11
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837  | 
       
			
			 
				Отойдите оттуда подальше, выводите всё из работы, наводите порядок и разбирайтесь. По такой пылище перекрыть может в любой момент.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	
 
 | 
	|
			
			  17.7.2019, 12:42
			
				 Сообщение
					#12
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 15.7.2019 Пользователь №: 55920  | 
       
			
			 Вы всё таки где напряжение проверяли? На вводе в трансформатор. 
	Прикрепленные файлы
	
 
 | 
	
 
 | 
	|
			
			  17.7.2019, 13:15
			
				 Сообщение
					#13
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599  | 
       
			
			 Цитата На вводе в трансформатор Больше никогда так не делайте, как сделали. Вы даже фотографировали ячейку изнутри очень небезопасно. Вариант с одной единственной фазой необходимо проверить в первую очередь. Да это наверняка так, ибо у вас левая плавкая вставка выбита (флажок торчит). Еще раз подтвердите, без сарказма и прочего - трансформатор молчит, или орёт как дурной? Молчит - одна фаза. Орёт - две фазы на трансформатор приходит. Вам надо: отключить разъединителем отходящую на трансформатор линию, заземлить в сторону трансформатора. Достать и проверить плавкие вставки. Проверить (испытаниями с расшиновкой) состояние кабеля от разъединителя до трансформатора. А лучше - сделать всё по уму. 6 кВ - это уже вообще не шутки. И вы, похоже, не полностью представляете себе все риски, существующие в данном случае. --------------------  | 
	
 
 | 
	|
			
			  17.7.2019, 13:51
			
				 Сообщение
					#14
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 15.7.2019 Пользователь №: 55920  | 
       
			
			 Больше никогда так не делайте, как сделали. Вы даже фотографировали ячейку изнутри очень небезопасно. Вариант с одной единственной фазой необходимо проверить в первую очередь. Да это наверняка так, ибо у вас левая плавкая вставка выбита (флажок торчит). Еще раз подтвердите, без сарказма и прочего - трансформатор молчит, или орёт как дурной? Молчит - одна фаза. Орёт - две фазы на трансформатор приходит. Вам надо: отключить разъединителем отходящую на трансформатор линию, заземлить в сторону трансформатора. Достать и проверить плавкие вставки. Проверить (испытаниями с расшиновкой) состояние кабеля от разъединителя до трансформатора. А лучше - сделать всё по уму. 6 кВ - это уже вообще не шутки. И вы, похоже, не полностью представляете себе все риски, существующие в данном случае. Трансформатор молчит вообще.. По поводу опасности я иллюзий не питаю, фотографировал на расстоянии 2ух с лишним метров, при фотографировании приближал зумом поэтому ракурс такой получился..  | 
	
 
 | 
	|
			
			  17.7.2019, 16:52
			
				 Сообщение
					#15
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23183 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996  | 
       
			
			 отключить разъединителем выключателем нагрузки не вижу совпадения между снимками и тем, что там называют "схема". а также, похоже стоит секционник между трансами На вводе в трансформатор. проверьте сверху предохранителей -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова 
					
		 | 
	
 
 | 
	|
			
			  17.7.2019, 17:02
			
				 Сообщение
					#16
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 15.7.2019 Пользователь №: 55920  | 
       
			
			 
				В реалии приходит два кабеля 6 кВ в РУ-6 с 448 и 335 подстанций,  - 
			
			
					
		разъединитель - секция шин - разъединитель на отходящую линию - плавкие - кабель уходит в трансформаторную - трансформатор..  | 
	
 
 | 
	|
			
			  17.7.2019, 17:28
			
				 Сообщение
					#17
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599  | 
       
			
			 выключателем нагрузки  Позор на мой бритый череп Так давно эту штуку вживую не видел, что уж и путать начал --------------------  | 
	
 
 | 
	|
			
			  17.7.2019, 17:33
			
				 Сообщение
					#18
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23183 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996  | 
       
			
			 В реалии тогда слева сверху на фото - раздел на землю? Вы бы лучше схему РУ-6 нарисовали -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова 
					
		 | 
	
 
 | 
	|
			
			  17.7.2019, 18:38
			
				 Сообщение
					#19
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11222 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187  | 
       
			
			 Позор на мой бритый череп  Так давно эту штуку вживую не видел, что уж и путать начал Это я с панталыку сбил, с РВ-10 попутал сослепу, глубоко извиняюсь. Сообщение отредактировал Roman D - 17.7.2019, 18:42 -------------------- Самая главная часть каждого оружия  есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца." 
					
		 | 
	
 
 | 
	|
			
			  17.7.2019, 18:41
			
				 Сообщение
					#20
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599  | 
       
			
			 
				Не-не. Чисто моя ошибка. Смысел конструкции, предназначение и принцип работы помню прекрасно, а вот в наименовании обманулся.
				
				
				
			 
			
			--------------------  | 
	
 
 | 
	|
![]() ![]() ![]()  | 
	
 
  | 
		Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2025, 10:15 | 
| 
 | 
	
| 
 |