Цитата(Дмитрий кот @ 27.6.2019, 11:19)
...не будет ли ложных срабатывания узо!? Три комнаты, проводка 60м сечения 2,5мм; 30м 1,5мм и 10м 4,0мм
Цитата
ПУЭ-7: 7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учётом присоединяемых стационарных и переносных электроприёмников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприёмников следует принимать из расчёта 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети – из расчёта 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
Всё можно ориентировочно рассчитать "на пальцах". Сеть имеет суммарную длину 100 м, значит расчётный ток утечки сети составит: I
ут. = 10 х 100 = 1000 мкА =
1 мА. Прибавьте сюда ещё ток утечки электроприёмников из расчёта 0,4 мА на 1 А тока нагрузки. Например, холодильник мощностью 600 Вт даст приблизительно 1,0 мА утечки, телевизор мощностью 100 Вт даст 0,18 мА, стиральная машина мощностью 2500 Вт даст 4,55 мА... Для УЗО с номиналом по дифференциальному току 30 мА
все токи утечки в сумме не должны превышать: I
ут.макс. = 30 мА / 3 =
10 мА.