Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 27.6.2019 Пользователь №: 55844 ![]() |
Здравствуйте! Меняю проводку дома, собрал бюджетный набор автоматов и нарисовал 2 схемы подключения! Подскажите пожалуйста какая лучше и не будет ли ложных срабатывания узо!? Три комнаты, проводка 60м сечения 2,5мм; 30м 1,5мм и 10м 4,0мм
Буду благодарен фото не загружает(( |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2344 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Бетонщик_* |
![]() ![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
...не будет ли ложных срабатывания узо!? Три комнаты, проводка 60м сечения 2,5мм; 30м 1,5мм и 10м 4,0мм Цитата ПУЭ-7: 7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учётом присоединяемых стационарных и переносных электроприёмников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприёмников следует принимать из расчёта 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети – из расчёта 10 мкА на 1 м длины фазного проводника. Всё можно ориентировочно рассчитать "на пальцах". Сеть имеет суммарную длину 100 м, значит расчётный ток утечки сети составит: Iут. = 10 х 100 = 1000 мкА = 1 мА. Прибавьте сюда ещё ток утечки электроприёмников из расчёта 0,4 мА на 1 А тока нагрузки. Например, холодильник мощностью 600 Вт даст приблизительно 1,0 мА утечки, телевизор мощностью 100 Вт даст 0,18 мА, стиральная машина мощностью 2500 Вт даст 4,55 мА... Для УЗО с номиналом по дифференциальному току 30 мА все токи утечки в сумме не должны превышать: Iут.макс. = 30 мА / 3 = 10 мА. ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.8.2025, 3:29 |
|
![]() |