Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Заземление вагончика на даче
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Гость_Сергей_*
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, правильно ли будет сделать заземление дачного вагончика (большая металлическая бочка длиной 9-10 метров ив диаметре 3-4 метра) путём того, что сам провод заземления приварить к бочке. Эта бочка полностью металлическая, держится на металлических опорах (толстенных) вкопанных в землю. На входе имеется провод СИП (фаза и ноль). Возможно так конечно нельзя, объясните как для чайника. Спасибо.
Искра
"сам провод заземления " объясните, это что у Вас?
Tad
Цитата(Гость_Сергей_* @ 24.6.2019, 23:08) *
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, правильно ли будет сделать заземление дачного вагончика (большая металлическая бочка длиной 9-10 метров ив диаметре 3-4 метра) путём того, что сам провод заземления приварить к бочке. Эта бочка полностью металлическая, держится на металлических опорах (толстенных) вкопанных в землю. На входе имеется провод СИП (фаза и ноль). Возможно так конечно нельзя, объясните как для чайника. Спасибо.

Так можно. Это так называемый естественный заземлитель.

Конечно, если материал, находящийся в бочке, позволяет это делать.
Гость сочувствующий
Цитата(Tad @ 25.6.2019, 17:59) *
...
Конечно, если материал, находящийся в бочке, позволяет это делать.

Материал - люди, это жилое помещение. со всеми вытекающими ...
rosck
Цитата(Tad @ 25.6.2019, 18:59) *
Так можно. Это так называемый естественный заземлитель.

Конечно, если материал, находящийся в бочке, позволяет это делать.

Тогда еще УЗО нужно установить. Так как зануление бочки не предусмотрено.
Гость_Сергей_*
Цитата(Искра @ 25.6.2019, 5:12) *
"сам провод заземления " объясните, это что у Вас?

Так собственно провод и есть. Т.е. подключаю один конец правда сваркой к бочке, второй к щитку, в котором стоит отдельный клемник заземления (отдельно от ноля)
Гость_Сергей_*
Цитата(Гость сочувствующий @ 25.6.2019, 18:28) *
Материал - люди, это жилое помещение. со всеми вытекающими ...

А что значит со всеми вытекающими??? Поясните плиз. Это то, что если будет обрыв рабочего ноля, то начнёт работать заземление и если в этот момент прикоснуться к бочке может током ударить???
Гость_Сергей_*
Цитата(rosck @ 25.6.2019, 18:50) *
Тогда еще УЗО нужно установить. Так как зануление бочки не предусмотрено.

А УЗО на какой ток утечки ставить?
rosck
Заземлять без УЗО или без нуля не стоит. 30мА.
Tad
Цитата(Гость сочувствующий @ 25.6.2019, 18:28) *
Материал - люди, это жилое помещение. со всеми вытекающими ...

Тогда не только можно, но и нужно.
Гость
Цитата(Гость_Сергей_* @ 24.6.2019, 23:08) *
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, правильно ли будет сделать заземление дачного вагончика (большая металлическая бочка длиной 9-10 метров ив диаметре 3-4 метра) путём того, что сам провод заземления приварить к бочке. Эта бочка полностью металлическая, держится на металлических опорах (толстенных) вкопанных в землю. На входе имеется провод СИП (фаза и ноль). Возможно так конечно нельзя, объясните как для чайника. Спасибо.

Ну ты попал. Попадёшь под напряжение и гарантировано убьёт током. УЗО не спасёт.
Гость сочувствующий
Цитата(Гость_Сергей_* @ 25.6.2019, 22:18) *
А что значит со всеми вытекающими??? Поясните плиз. ...

Прошу прощения за задержку с ответом. Имел ввиду вот этот ГОСТ:
"ГОСТ Р 50669-94 Электроснабжение и электробезопасность мобильных (инвентарных) зданий из металла или с металлическим каркасом для уличной торговли и бытового обслуживания населения. Технические требования (принят в качестве межгосударственного стандарта ГОСТ 30339-95) (с Поправкой)
4.2.1 Электроснабжение здания следует осуществлять от электрической сети напряжением 380/220 В с заземленной нейтралью. Схема электроснабжения - электрическая сеть ТТ. Допускается применять электрическую сеть TN-S с заземленной нейтралью и занулением с раздельными нулевым рабочим и нулевым защитным проводниками.
4.2.3 Наружную электропроводку к отдельно стоящим зданиям следует выполнять:
- для сетей ТТ - однофазной двухпроводной или трехфазной четырехпроводной;
- для сетей TN-S - однофазной трехпроводной или трехфазной пятипроводной.
4.2.5 Наружную электропроводку, идущую к зданию, следует присоединять к питающей электрической сети в рядом расположенных жилых и др. зданиях (во вводно-распределительных устройствах, главных, вторичных, групповых, этажных распределительных щитах и в квартирных щитках) или на опоре воздушной линии электропередачи (ВЛ).
4.2.7 Ввод в отдельно стоящее здание следует выполнять через крышу в металлической трубе с двойной изоляцией. При этом, если ввод выполняется ответвлением от ВЛ, то на крыше здания должна быть установлена тpаверса с изоляторами.
Для предотвращения попадания воды через металлические трубы в здание и вводные устройства трубы должны быть защищены от затекания воды. С этой целью рекомендуется трубы загибать в сторону земли и выполнять сальниковые уплотнения из изоляционного материала.
4.2.9 Вводно-распределительные устройства зданий должны содержать аппараты управления и защиты, включая УЗО с уставкой по току утечки не выше 30 мА, и иметь счетчик активной электроэнергии. Тип вводно-распределительного устройства следует определять в проекте или в рабочей документации на электроустановку здания, утвержденных в установленном порядке, в зависимости от вида и назначения здания.
4.2.10 Вводно-распределительное устройство следует устанавливать внутри здания у входа.
Ширина прохода обслуживания в свету перед вводно-распределительными устройствами зданий должна быть не менее 0,8 м (и не менее 0,6 м перед открытой дверью шкафа), высота прохода - не менее 1,9 м по ГОСТ 23274.
4.2.12 Подключение зданий к питающей электрической сети должно быть выполнено в соответствии с техническими требованиями энергоснабжающей организации." ...
Основные выдержки привёл, всё остальное в ГОСТ-е. О системах TT и TN-S можно узнать в ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок), глава 1.7.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.