Всем доброго времени суток.
Нужна помощь по следующей теме.
Существует понижающая ПС-110/10кВ с двумя силовыми тр-ми (Т-1 и Т-2).
Исходная схема: Т-1 и Т-2 в работе; 1 секция шин 10кВ запитана от Т-1; 2 секция шин 10кВ запитана от Т-2; секционный выключатель СВ-10 отключён.
Неожиданно возникло ОЗЗ на 1 СШ-10кВ.
Можно ли в данном случае ставить на параллельную работу Т-1 и Т-2, т.е. включать СВ-10?
Если нет, то почему?
Какие опасности несёт в себе параллельная работа тр-ров в данном случае?