Всем доброго времени суток.
Нужна помощь по следующей теме.
Существует понижающая ПС-110/10кВ с двумя силовыми тр-ми (Т-1 и Т-2).
Исходная схема: Т-1 и Т-2 в работе; 1 секция шин 10кВ запитана от Т-1; 2 секция шин 10кВ запитана от Т-2; секционный выключатель СВ-10 отключён.
Неожиданно возникло ОЗЗ на 1 СШ-10кВ.
Можно ли в данном случае ставить на параллельную работу Т-1 и Т-2, т.е. включать СВ-10?
Если нет, то почему?
Какие опасности несёт в себе параллельная работа тр-ров в данном случае?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Бетонщик_*
сообщение 10.6.2019, 12:55
Сообщение #2





Гости






Цитата(Барсучара @ 10.6.2019, 10:54) *
...Неожиданно возникло ОЗЗ на 1 СШ-10кВ.
Можно ли в данном случае ставить на параллельную работу Т-1 и Т-2...
Подумайте сами: у Вас была одна секция с ненормальным режимом работы, а после включения СВ-10 станет уже две! Подкинув мощность к месту ОЗЗ, Вы рискуете перевести его в двухфазное или трёхфазное КЗ - и тогда уже обоим секциям будет кирдык! За такие эксперименты начальство объявит Вам строгую благодарность. Оно вам надо? smoke.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2025, 21:04
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены