Здравствуйте.Извините за глупый вопрос! )


Необходим выключатель для сети 48.1 А
Выбираю автомат с уставкой 50 А, тут вроде все ок.

Далее по пусковому току который равен 231 А , выбираю уставку 320А, чтобы при старте станка не было отключения .
Собственно вопрос вот в чем. Можно так ? Т.е автомат ВА 57-35 50/320 - смущает уставка теплового расцепителя в 50 А
Просто смотрю везде уставка эл.магнитная ниже тепловой.....


ps: я не электрик , только учусь в техане ))
Shturman1
Цитата
Просто смотрю везде уставка эл.магнитная ниже тепловой

где вы такое видели? уставка срабатывания электромагнитного расцепителя всегда больше
Романыч.
Спасибо за ответ. Я это логически тоже понимаю, что не должно быть так .
А видел я такое дело вот
Dimka1
Цитата(Романыч. @ 7.6.2019, 8:19) *
Здравствуйте.Извините за глупый вопрос! )


Необходим выключатель для сети 48.1 А
Выбираю автомат с уставкой 50 А, тут вроде все ок.

Далее по пусковому току который равен 231 А , выбираю уставку 320А, чтобы при старте станка не было отключения .
Собственно вопрос вот в чем. Можно так ? Т.е автомат ВА 57-35 50/320 - смущает уставка теплового расцепителя в 50 А
Просто смотрю везде уставка эл.магнитная ниже тепловой.....


ps: я не электрик , только учусь в техане ))


уже говорил
Iуст=Iпуск/2.5=231/2.5=92.4А
Выбираешь ближайший автомат на 100А
Проверяешь n=Iпуск/Iавт=231/100=2.3 и смотришь по характеристике автомата, что при n=2.3 автомат сработает через 30 секунд, что приемлемо, и он не сработает при пуске. Сечение провода выбираешь для 100 Амперного автомата
Гость сочувствующий
Цитата(Романыч. @ 7.6.2019, 9:42) *
...
А видел я такое дело вот

Что-то я не пойму, что Вы увидели? Числитель дроби - номинальный ток автомата, знаменатель - ток уставки электромагнитного расцепителя.
Олега
Цитата(Романыч. @ 7.6.2019, 9:42) *
А видел я такое дело вот
1. Не собирайте мусор. 2. Над чертой Iн, под чертой уставка номинала ТР. 3. При номинале выключателя 160А регулировка ТР от 80 до 160А. На рисунке 63 - ляп.


Цитата(Гость сочувствующий @ 7.6.2019, 10:56) *
.. знаменатель - ток уставки электромагнитного расцепителя.
Уст.ЭМР (3-10)Iн

Цитата(Романыч. @ 7.6.2019, 8:19) *
.. автомат ВА 57-35 50/320
Не бывает такого. icon_smile.gif
Романыч.
Олега

Олега
Романыч., вот дивногорского завода (смотрел и курского):
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Это я так, между делом.. главное есть ли в продаже. ))
Романыч.
Олега, elektro-portal.com/series/show/va-5735 я тоже не сам рисовал табличку ))
Олега
Цитата(Dimka1 @ 7.6.2019, 10:35) *
уже говорил
Iуст=Iпуск/2.5=...
Что за заветное число 2,5 (и для пл.вставки, и для уставки) ?
Романыч.
Dimka1, вопрос уже о другом совсем. И такой формулы не встречал, видимо старенькая.
Автомат по номиналу, он же расчетный для одного эп.
Уставку ЭМР по пусковому умноженному на кэф для расцепителей 1.2
Олега
Цитата(Романыч. @ 7.6.2019, 12:24) *
.. elektro-portal.com/series/show/va-5735 я тоже не сам рисовал табличку ))
Я понимаю, что не самолепная.. Однако, это табличка торгашей (или сборщиков). Попробуйте у них же купить:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Гость сочувствующий
Цитата(Олега @ 7.6.2019, 11:46) *
...
Уст.ЭМР (3-10)Iн
...

Спасибо, Олега! Конечно так. Ляпнул второпях.
Олега
Цитата(Романыч. @ 7.6.2019, 12:26) *
.. вопрос уже о другом совсем.
Но где-то рядом. ) Найдите ВТХ АВ (вместо пл.вст.) и по ним все определяйте (с учетом известного вам пускового тока и временем пуска).
И возьмите за правило пользование первоисточниками, будет вернее.
Романыч.
Олега, хорошее замечание .

У них как раз есть с ЭМР на 320 но номинал 31.5 А как и в прайсе у завода . А 50/320 в природе нет.... Спасибо, буду ориентироваться на заводские уставки.