Здравствуйте.Извините за глупый вопрос! )
Необходим выключатель для сети 48.1 А Выбираю автомат с уставкой 50 А, тут вроде все ок. Далее по пусковому току который равен 231 А , выбираю уставку 320А, чтобы при старте станка не было отключения . Собственно вопрос вот в чем. Можно так ? Т.е автомат ВА 57-35 50/320 - смущает уставка теплового расцепителя в 50 А Просто смотрю везде уставка эл.магнитная ниже тепловой..... ps: я не электрик , только учусь в техане )) |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата Просто смотрю везде уставка эл.магнитная ниже тепловой где вы такое видели? уставка срабатывания электромагнитного расцепителя всегда больше |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 5.6.2019 Пользователь №: 55755 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Здравствуйте.Извините за глупый вопрос! ) Необходим выключатель для сети 48.1 А Выбираю автомат с уставкой 50 А, тут вроде все ок. Далее по пусковому току который равен 231 А , выбираю уставку 320А, чтобы при старте станка не было отключения . Собственно вопрос вот в чем. Можно так ? Т.е автомат ВА 57-35 50/320 - смущает уставка теплового расцепителя в 50 А Просто смотрю везде уставка эл.магнитная ниже тепловой..... ps: я не электрик , только учусь в техане )) уже говорил Iуст=Iпуск/2.5=231/2.5=92.4А Выбираешь ближайший автомат на 100А Проверяешь n=Iпуск/Iавт=231/100=2.3 и смотришь по характеристике автомата, что при n=2.3 автомат сработает через 30 секунд, что приемлемо, и он не сработает при пуске. Сечение провода выбираешь для 100 Амперного автомата Сообщение отредактировал Dimka1 - 7.6.2019, 10:37 |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18087 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
А видел я такое дело вот 1. Не собирайте мусор. 2. Над чертой Iн, под чертой уставка номинала ТР. 3. При номинале выключателя 160А регулировка ТР от 80 до 160А. На рисунке 63 - ляп... знаменатель - ток уставки электромагнитного расцепителя. Уст.ЭМР (3-10)Iн.. автомат ВА 57-35 50/320 Не бывает такого. ![]() Сообщение отредактировал Олега - 7.6.2019, 11:12 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 5.6.2019 Пользователь №: 55755 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18087 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Романыч., вот дивногорского завода (смотрел и курского):
Это я так, между делом.. главное есть ли в продаже. )) Сообщение отредактировал Олега - 7.6.2019, 12:17 |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 5.6.2019 Пользователь №: 55755 ![]() |
Олега, elektro-portal.com/series/show/va-5735 я тоже не сам рисовал табличку ))
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18087 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 5.6.2019 Пользователь №: 55755 ![]() |
Dimka1, вопрос уже о другом совсем. И такой формулы не встречал, видимо старенькая.
Автомат по номиналу, он же расчетный для одного эп. Уставку ЭМР по пусковому умноженному на кэф для расцепителей 1.2 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18087 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18087 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. вопрос уже о другом совсем. Но где-то рядом. ) Найдите ВТХ АВ (вместо пл.вст.) и по ним все определяйте (с учетом известного вам пускового тока и временем пуска).И возьмите за правило пользование первоисточниками, будет вернее. Сообщение отредактировал Олега - 7.6.2019, 12:41 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 5.6.2019 Пользователь №: 55755 ![]() |
Олега, хорошее замечание .
У них как раз есть с ЭМР на 320 но номинал 31.5 А как и в прайсе у завода . А 50/320 в природе нет.... Спасибо, буду ориентироваться на заводские уставки. Сообщение отредактировал Романыч. - 7.6.2019, 12:49 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |